Estou tentando migrar a LPAR de uma energia para outra.
Como minha empresa não tem nenhuma licença da IBM para sua solução de migração, tenho que fazê-lo através da SAN (usando switches IBM SVC e brocade SAN).
Uma visão rápida da estrutura atual:
.-----------------. .-----------------.
| OLD_POWER | | NEW_POWER |
| .-----. .-----. | | .-----. .-----. |
| |VIO-1| |VIO-2| | | |VIO-3| |VIO-4| |
| '-----' '-----' | | '-----' '-----' |
'-----------------' '-----------------'
Atualmente, minhas LUNs são mapeadas para VIO-1 e VIO-2. Desde que eu não estou usando o disco NPIV são declarados em cada VIO e, em seguida, ligados à LPAR.
Exemplo:
VIO-1# lsmap -all
[...]
SVSA Physloc Client Partition ID
--------------- --------------------------------------- -------------------
vhost1 U9117.MMA.069F630-V1-C34 0x00000015
VTD myhost_hdisk1
Status Available
LUN 0x8200000000000000
Backing device hdisk1
Physloc U789D.001.DQD809V-P1-C1-T1-W5005076801303932-LB000000000000
Mirrored false
Agora, no NEW_POWER, como disse, estou usando o NPIV, o que significa que mapeiarei meus volumes diretamente para a LPAR e não para os VIOs. Para fazer isso, fiz o zoneamento no meu switch e declarei meu host no SVC. Antes da migração eu deletei todos os VTD do meu VIO-1 e VIO-2 para um determinado host:
VIO-1# rmvdev -vtd myhost_hdisk1
myhost_hdisk1 deleted
[...]
VIO-1# cfgdev
Method error (/etc/methods/cfgscsidisk -l hdisk1 ):
0514-082 The requested function could only be performed for some
of the specified paths.
Eu, então, desmapear meus LUNs do VIO-1 e VIO-2 e mapeiá-los para o novo LPAR diretamente. Inicializando no modo SMS e digitalizando dispositivos SAN, meu hdisk é fundado. Mas quando estou inicializando no disco de inicialização, estou recebendo um erro 0554 . O que significa:
The boot device could not be opened or read, or unable to define NFS swap device during network boot.
Então eu queria saber se é possível e se é o que eu sinto falta? Eu pensei que talvez VIO-1 e VIO-2 bloqueassem os volumes tornando-os unwrittable, mas eu realmente não sei se é o caso. Como posso migrar uma LPAR entre duas potências usando somente SAN?