Consistência Verificação de log de inconsistência desativada, muitas inconsistências no VD: 0 [duplicado]

3

Compramos recentemente uma placa LSI MegaRAID 9266-8i SAS RAID para substituir uma placa com falha no nosso NAS. A configuração da placa ocorreu sem problemas, atualizei o firmware, configurei o RAID6 com o hotswap e deixei-o inicializar. De vez em quando (uma vez por semana ou mais?) Somos inundados com o seguinte erro:

Controller ID:  0  Patrol Read aborted on PD:   -:-:0

Este erro se repete para cada uma das unidades (total de 12). Depois que todos os erros são enviados para nós (via e-mail, bem como um alerta no dispositivo), obtemos este erro:

Consistency Check inconsistency logging disabled, too many inconsistencies on VD:       0

Além disso, algo novo que aconteceu hoje, o software MegaRAID está relatando que o array é 'ótimo', mas observar os discos mostra que um dos drives tem uma contagem muito alta de erros de mídia (o restante tem 0). Alguém tem alguma ideia se esta é apenas uma unidade com falha, apesar de o status ser "ideal?

    
por user1143682 30.09.2014 / 15:58

1 resposta

2

Da minha experiência, a leitura de patrulha é abortada porque é executada ao mesmo tempo que a verificação de consistência. Tente reagendar o tempo de leitura da patrulha. aqui está informações sobre a verificação de consistência abortada se em RAID1 ou RAID10

link

    
por 06.04.2015 / 00:26

Tags