O PoE pode matar comutadores não gerenciados?

3

Dois comutadores simples não gerenciados morreram no mesmo gabinete em dois anos, um aos 18 meses e outro apenas aos seis meses.

Ambas as vezes nós gradualmente experimentamos o aumento de falhas de conectividade verificadas intermitentes para todos os equipamentos (duas caixas de linux e um terminal de Débito / crédito) exceto o uplink (porta 1) e o quarto item, um telefone cisco conectado ao switch via um injetor PoE na porta 2. A conectividade acabaria retornando com ou sem o ciclo de energia do switch. No início dos sintomas, a ciclagem de energia restabelece a conectividade, mas, eventualmente, não.

As luzes de link permanecem acesas e piscando, independentemente da conectividade interrompida. A conectividade interrompida ocorre inicialmente em uma base porta-a-porta, mas acaba afetando todas as portas, exceto a porta PoE-phone. Hoje cedo, eu, em uma atitude de mistificação estupefata, sentei e liguei cada item na porta 2 anteriormente habitado pelo telefone PoE e assisti-o funcionar perfeitamente enquanto não estava funcionando nos portos 3/4/5.

O falecido é um D-Link DSS-5 + e um DES-105G. Os switches pegaram a energia da parede, mas tudo o mais, incluindo o injetor PoE, é alimentado por um no-break.

Certamente parece que o injetor PoE está de alguma forma fritando os switches, mas 1) isso faz algum sentido, e 2) qual é a solução razoável?

Atenção ao meu pequeno mistério muito apreciado!

    
por Whilom Chime 18.10.2014 / 05:59

2 respostas

1

Por curiosidade, você pode medir a porta de entrada do injetor PoE para voltagem nos pinos 4/5 e 7/8 - veja esta foto: .

Mas duvido que este seja o problema, já que eu esperaria que os pinos relacionados ao PoE não estivessem conectados no switch ... na verdade, eles nem são usados no cabo, a não ser que você use cabos de 10Gb totalmente cabeados. .

BR Florian

    
por 19.10.2014 / 17:10
1

Nesse ponto, tente usar um equipamento de comutação um pouco melhor do que o que você está usando. Considere o HP ProCurve gerenciado pela web ou < htic="http://h17007.www1.hp.com/us/en/networking/products/switches/HP_1410_Switch_Series/index.aspx#tab=TAB3"> não gerenciados swtiches, por exemplo ... Eles é barato e tem garantias vitalícias. Isso faz a diferença e ajuda a proteger o investimento. É um equipamento visível e não há muito motivo para economizar.

Proteja seu equipamento com protetores contra surtos de tensão, mesmo os básicos. Não vá direto para a parede. Você não faz isso com sua TV, vídeo e equipamentos de informática em casa, certo? Por que isso em um negócio?

Como está o tempo? O equipamento elétrico da instalação está devidamente aterrado? Eu estive em situações em que relâmpago e pobres projeto elétrico, juntamente com PoE causou danos massivos; então é possível. Mas esse é um caso extremo.

Mas adote a abordagem em duas vertentes e proteja seu equipamento enquanto se aproxima de uma classe melhor de equipamentos.

    
por 18.10.2014 / 09:18