Ordem de conexões entre UPSs e PDUs

3

Metade do equipamento no meu gabinete de servidor (servidores de dados, rede) é crítica e precisa ser copiada pelo UPS, enquanto a outra metade não é crítica (simulações de alta carga que levam apenas de 3 a 5 minutos). por trabalho e pode aceitar o tempo de inatividade). Meus PDUs têm 4 tomadas, enquanto meu no-break tem 8, o que é suficiente. Normalmente, eu faria isso:

  • Mains1 - > UPS1 - > PDU1 - > Barras de extensão - > Todo o equipamento (primário)
  • Mains2 - > UPS2 - > PDU2 - > Barras de extensão da PDU - > Todo o equipamento (secundário)

No entanto, estou pensando em gastar mais recursos em backup do equipamento crítico em vez dos servidores de simulação, e há duas abordagens:

[ESTRATÉGIA1]

  • Mains1 - > PDU1
    • - > Barras de extensão - > Equipamento não crítico (primário)
    • - > UPS1 - > Equipamento crítico (primário)
  • Mains2 - > PDU2
    • - > Barras de extensão - > Equipamento não crítico (secundário)
    • - > UPS2 - > Equipamento crítico (secundário)

Q1. Se o no-break do meu UPS consome apenas 10A em carga máxima, o que a tomada de cada PDU fornece, não há problema em colocar o nobreak atrás do PDU assim?

[ESTRATÉGIA2]

  • Mains1 - > PDU1 - > Barras de extensão - > Equipamento não crítico (primário)
  • Mains2 - > PDU2 - > Barras de extensão - > Equipamento não crítico (secundário)
  • Mains3 - > UPS1 - > Equipamento crítico (primário)
  • Mains4 - > UPS2 - > Equipamento crítico (secundário)

Q2. E quanto a isso? Ainda preciso de uma PDU atrás de um no-break, mesmo se (i) meu no-break já tiver muitas tomadas e (ii) não precisar de nenhum recurso especial de PDU, como comutação, medição, monitoramento baseado em rede, para meu equipamento crítico?

    
por elleciel 09.02.2014 / 00:19

1 resposta

2

Se as tomadas forem classificadas para 10A cada, E o no-break estiver classificado para tirar apenas 10A máx, você poderá ligá-lo por meio da PDU. Certifique-se de verificar a classificação do no-break. Os maiores podem consumir muita corrente e não poderão ser alimentados pela PDU. Você pode precisar de um cabo diferente para o no-break se conectar à PDU.

Para sua segunda pergunta - você nunca precisa de um PDU. Eu fiz muitas configurações menores que não as tinham. PDUs dão-lhe a comutação, medição, etc que você disse que não precisa. Eles também permitem que você faça a fiação muito mais organizada. Se você puder administrar o monstro de cabos de espaguete vindo do no-break, funcionará bem.

Tem certeza de que as 8 portas do no-break são todas compatíveis? Alguns modelos têm todas as saídas da bateria, alguns têm apenas alguns que são apenas proteção contra surtos. Se seu no-break tiver algum que seja apenas proteção contra surtos, você deverá colocar o equipamento não crítico nessas portas (ou PDUs conectadas a essas portas) para que eles ainda possam se beneficiar da proteção contra surtos e do condicionamento de linha do no-break.

    
por 09.02.2014 / 03:16