É tudo sobre o firmware do controlador. Os sistemas estão atualizados no firmware? Se estiver em questão, use o inicializável HP Firmwware DVD para atualizar tudo.
Além disso, se você já tiver um sistema operacional em execução nesses servidores, poderá obter o status do RAID usando o Utilitário de configuração da matriz HP .
Às vezes, uma unidade não será reconstruída porque pode haver uma unidade com falha em outro lugar da matriz.
- Em um RAID 1 + 0, podem aparecer erros no disco pareado da unidade com falha. Chega, ao ponto de o disco recém-inserido não iniciar sua reconstrução.
- Em uma configuração do RAID 5, pode haver erros irrecuperáveis de leitura em outras unidades da matriz, de modo que o novo disco não seja reconstruído.
Se qualquer um dos itens acima for o caso, o status do controlador / reconstrução provavelmente será "Aguardando reconstrução".
Outra opção, supondo que esses servidores sejam íntegros, pode ser um ciclo de energia do servidor. Às vezes isso pode alavancar a reconstrução em controladores com firmware antigo.
- editar -
ctrl all show config
, em seguida, ctrl all show config detail
Cole a saída em um pastebin ou na sua pergunta original.