Eu tenho um UPS (Serial) Proline 650 instalado
Detalhes adicionais: o no-break possui uma conexão serial com uma única bateria SLA de 12v. (Ele não foi listado na lista de compatibilidade do NUT, mas depois de compilar o NUT-scanner foi detectado para funcionar com o driver blazer_ser. Parece funcionar perfeitamente, se eu deixar o ups-monitor rodando o servidor irá desligar automaticamente quando o UPS tiver A energia da bateria é de 30 segundos ou um minuto ou qualquer outra coisa SO: Debian 7 Wheezy O hardware é um servidor i5 simples, de baixo consumo de energia, com 1 disco rígido de 3,5 ".
PROBLEMA
O no-break desliga após cerca de 5 minutos enquanto a capacidade da bateria reportada ainda é 65% (provavelmente está subestimando a capacidade porque eu acabei de instalar uma nova bateria) e a voltagem da bateria é reportada pelo NUT como 12.1v antes de desligar a carga. O no-break desliga automaticamente após cerca de 5 minutos, independentemente de estar sendo pesquisado pelo servidor ou não e independentemente de haver uma carga leve ou sem carga. (Estou alimentando o servidor diretamente da energia da linha durante alguns dos testes para evitar perda inesperada de energia quando o UPS não economiza energia)
Eu esperava que com o NUT pesquisando o no-break em intervalos de poucos segundos para atualizações de status, o no-break perceberia que há um computador dependendo dele, mas o no-break não é inteligente.
O no-break mostra o servidor como o desenho de 12% da capacidade máxima de saída, o que parece considerar "sem carga".
Depois que o no-break desligar a carga da tensão nos terminais da bateria (bloco simples de 12 v) tem uma tensão sem carga de cerca de 12,6 v indicando que ainda está quase totalmente carregada.
Esse comportamento de desligamento automático é mencionado nos documentos do NUT como energy_saving (battery.energysave) .
O driver blazer_ser não parece oferecer uma maneira de desativar o energy_saving.
Isso parece loucura que não há como manter a saída de carga do no-break ligada. Como uma UPS pode ser anunciada como fornecendo x quantidade de energia, mas se desliga prematuramente, sem uma maneira simples de corrigir o comportamento no software?
Esta é minha saída de status
$ upsc [email protected]
battery.charge: 100
battery.voltage: 13.60
battery.voltage.high: 13.00
battery.voltage.low: 10.40
battery.voltage.nominal: 12.0
device.type: ups
driver.name: blazer_ser
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.6.4
driver.version.internal: 1.55
input.current.nominal: 3.0
input.frequency: 50.1
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 221.0
input.voltage.fault: 221.0
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 221.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 12
ups.status: OL
ups.temperature: 25.0
ups.type: offline / line interactive
Também corri upsrw -u admin -p mypass -s -l nutdev1
, mas não houve opção de energia ou similar. Apenas coisas como beeper.toggle (testado, funcionando como esperado) e outras coisas básicas.
Houve uma opção de carga instantânea desativada. Funciona. Houve uma opção de carregamento, tentei chamá-lo repetidamente na esperança de atrasar a contagem regressiva de energia, mas não funcionou. Houve também uma opção de desativação de desligamento, que também não ajudou.
Qualquer sugestão será bem-vinda. Pensei em algumas coisas que não gosto:
- Tentei desativar a economia de energia mesmo que a opção não esteja listada
%código%
%código%
- Experimente outros drivers
- Obtenha outro no-break (não há garantia de que outros no-breaks disponíveis no local estejam funcionando bem com o NUT)
- Conecte mais carga (desperdício de eletricidade) apenas para ser considerado uma carga
- Hackear o no-break eletronicamente para enganar a detecção de carga (tempo não bem gasto)
Parece que há uma solução de software simples, por isso estou perguntando.
================
De acordo com a sugestão do BillThor, atualizei meu arquivo upsmon.conf:
$ grep -v '^#' /etc/nut/upsmon.conf
MONITOR [email protected] 1 foo2 bar2 master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/usr/bin/logger fake shutdown"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG FSD SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG COMMOK SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG COMMBAD SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG NOCOMM SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG+WALL
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5
Liguei o no-break (sem alimentação de linha) três vezes consecutivas sem carregar. A capacidade e a voltagem da bateria não mudaram. Status LB nunca ocorreu.
Aqui estão os syslogs
Dec 2 07:08:00 t upsmon[2000]: Startup successful
Dec 2 07:08:00 t upsd[1942]: User [email protected] logged into UPS [nutdev1]
Dec 2 07:08:30 t upsmon[2002]: UPS [email protected] on battery
Dec 2 07:13:34 t blazer_ser[1939]: Communications with UPS lost: status read failed!
Dec 2 07:13:36 t upsd[1942]: Data for UPS [nutdev1] is stale - check driver
Dec 2 07:13:40 t upsmon[2002]: Poll UPS [[email protected]] failed - Data stale
Dec 2 07:13:40 t upsmon[2002]: Communications with UPS [email protected] lost
Dec 2 07:13:45 t upsmon[2002]: Poll UPS [[email protected]] failed - Data stale
Dec 2 07:13:50 t upsmon[2002]: Poll UPS [[email protected]] failed - Data stale
Dec 2 07:13:55 t upsmon[2002]: Poll UPS [[email protected]] failed - Data stale
Dec 2 07:13:55 t upsd[1942]: Client [email protected] set FSD on UPS [nutdev1]
Dec 2 07:13:55 t upsmon[2002]: Executing automatic power-fail shutdown
Dec 2 07:13:55 t upsmon[2002]: Auto logout and shutdown proceeding
Dec 2 07:14:00 t logger: fake shutdown
Dec 2 07:17:31 t blazer_ser[1939]: Communications with UPS re-established
Dec 2 07:17:31 t upsd[1942]: UPS [nutdev1] data is no longer stale
Dec 2 07:22:38 t blazer_ser[1939]: Communications with UPS lost: status read failed!
Dec 2 07:22:40 t upsd[1942]: Data for UPS [nutdev1] is stale - check driver
Dec 2 07:25:23 t blazer_ser[1939]: Communications with UPS re-established
Dec 2 07:25:23 t upsd[1942]: UPS [nutdev1] data is no longer stale
Dec 2 07:29:54 t upsd[1942]: Instant command: [email protected] did shutdown.stop on nutdev1
Dec 2 07:29:55 t blazer_ser[1939]: instcmd: command [shutdown.stop] handled
Dec 2 07:30:17 t upsd[1942]: Instant command: [email protected] did shutdown.stop on nutdev1
Dec 2 07:30:18 t blazer_ser[1939]: instcmd: command [shutdown.stop] handled
Dec 2 07:30:25 t upsd[1942]: Instant command: [email protected] did shutdown.stop on nutdev1
Dec 2 07:30:26 t blazer_ser[1939]: instcmd: command [shutdown.stop] handled
Dec 2 07:30:31 t blazer_ser[1939]: Communications with UPS lost: status read failed!
Dec 2 07:30:33 t upsd[1942]: Data for UPS [nutdev1] is stale - check driver
Dec 2 07:31:32 t blazer_ser[1939]: Communications with UPS re-established
Dec 2 07:31:32 t upsd[1942]: UPS [nutdev1] data is no longer stale
Como você pode ver, tentei limpar o sinalizador / estado do FSD executando este comando (o mesmo comando que pode desligar a carga instantaneamente ou alternar o sinal sonoro)
%código%
Mas não esclareceu o estado do FSD.
Veja algumas informações de status (removi as linhas irrelevantes)
#I ran this immediately after unplugging line power after 07:08:30
$ upsc [email protected]
battery.charge: 69
battery.voltage: 12.20
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 0
ups.status: OB
**$ date && upsc [email protected]**
Tue Dec 2 07:11:29 EST 2014
battery.charge: 65
battery.voltage: 12.10
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 0
ups.status: OB
#none of these fields changed the entire time after this, except ups.status
**date && upsc [email protected]**
Tue Dec 2 07:12:29 EST 2014
battery.charge: 65
battery.voltage: 12.10
ups.status: OB
$ date && upsc [email protected]
Tue Dec 2 07:18:26 EST 2014
battery.charge: 65
battery.voltage: 12.10
ups.status: FSD OB
ups.temperature: 25.0
#there were a few more, all identical, then finally
**$ date && upsc [email protected]**
Tue Dec 2 07:30:28 EST 2014
battery.charge: 65
battery.voltage: 12.10
ups.status: FSD OB
$ date && upsc [email protected]
Tue Dec 2 07:31:11 EST 2014
Error: Data stale
Estes são os comandos instantâneos supostamente suportados pelo meu UPS
**upscmd -u upsadmin1 -p mypass -l nutdev1**
Instant commands supported on UPS [nutdev1]:
beeper.toggle - Toggle the UPS beeper **works**
load.off - Turn off the load immediately **works**
load.on - Turn on the load immediately **seems to do nothing**
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress **doesn't prevent shutdown or remove FSD flag**
test.battery.start - Start a battery test
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test
Agora eu tentei ainda mais possibilidades. Eu tentei executar test.battery.start.quick para recalibrar a bateria um pouco, com uma carga de 35%.
Ele funcionou por um minuto ou dois na bateria, em seguida, voltou para a linha de energia.
Então eu tive mais duas ideias.
Tentei desativar o bipe, esperando que o no-break permanecesse ligado, mas ele se desligou normalmente, após 5 minutos.
Então eu tive outra ideia. Puxei o plugue de alimentação e, em seguida, executei o test.battery.start, esperando que eu pudesse executar um "teste de bateria" indefinidamente. Mas o UPS STILL desligou após 5 minutos.
Basicamente, este no-break é bom para desligar e não muito mais.
Eu vou pegar outro no-break.