Ajuste fino do iniciador iSCSI no Windows Server 2008 R2

3

Eu configurei um cluster de 3 nós com o Windows Server 2008 R2. Eu preciso conectar a esses nós um monte de lun (18 LUN em cada nó, não minha decisão ... :(). Depois de cavar um pouco com a configuração do iniciador iSCSI, descobri que atingi o limite de 256 conexões do Iniciador iSCSI, então decidi fazer um "ajuste fino" ...

Cada nó tem 4NICs dedicados à conexão iSCSI. Usando o HP MPIO DSM, cada conexão LUN gera 16 conexões (4 NIC * 4 SAN Nodes)

Então decidi usar 4 NIC para conectar o LUN "mais exigente" e apenas 2 NIC em cada LUN menos usado. Ao fazer isso, posso ficar abaixo da conexão 256 (na verdade, chego a 246 conexões).

O problema aumenta quando preciso reiniciar um dos servidores. Depois de reiniciar, a configuração do iSCSI parece parcialmente perdida: até mesmo o LUN "menos exigente" está conectado ao servidor com 4 NICs, então estou novamente com mais de 256 conexões ...

Alguém já fez algo assim e pode me aconselhar? (Eu pensei em usar menos de 4 NICs para cada LUN, mas eu posso fazer isso)

Obrigado por qualquer ajuda

    
por doGmaI 04.12.2012 / 15:57

2 respostas

1

Não sei se pode ajudar alguém, mas fiz um script muito simples para restabelecer todas as conexões desejadas quando (e se) o servidor for reinicializado. Você pode encontrá-lo aqui link . Não é perfeito e não é "propósito geral". É específico para minha instalação: talvez possa servir como uma "ideia" para escrever seu próprio script personalizado. É um script do PowerShell, portanto, você precisa ter certeza de poder executar scripts não assinados (use o cmdlet Set-ExecutionPolicy RemoteSigned para fazer isso). Em seguida, adicionei meu script ao script de inicialização (execute gpedit.msc e adicione o script à configuração do Computador - > Configurações do Windows - > Script (Inicialização / Desligamento) - > Inicialização)

    
por 06.02.2013 / 09:02
0

Se você está perdendo sua configuração MPIO após as reinicializações, eu verifiquei se o driver do multipath não está configurado incorretamente.

    
por 04.12.2012 / 18:17