Isole uma unidade SSD com falha

3

Recentemente, tive um SSD Samsung 840 Pro de 256 GB falhando em nosso servidor. A unidade foi configurada em uma matriz RAID 1 e uma reinicialização foi suficiente para colocar as coisas on-line novamente.

Ao olhar para o painel do Intel Rapid Storage, agora tenho a seguinte saída:

Oproblemaqueestoutendoéisolarodiscodefeituosodas4unidadesfísicasnoservidor.Euesperavaumaluzdeavisolaranjanocompartimentodeunidade,maselessãotodosverdessólidos.OIntelRapidStorageexibeonúmerodesériedaunidade,que,emretrospectiva,deveriatersidorotuladonaprópriaunidade.

Existe alguma maneira de determinar qual dessas unidades falhou sem retirar o servidor ou usar alguma forma de tentativa e erro?

    
por QFDev 11.11.2016 / 15:23

1 resposta

0

A interface do usuário Intel Rapid Storage mostra a porta em que cada disco está. Isso deve deixar bem simples de ver qual deles é ruim.

Detalhamento: se você clicar em cada disco, ele mostrará a porta 0,1,2 e 3. Isso deve corresponder a 1,2,3 e 4 como instalados no seu servidor.

Portanto, se o disco na porta 1 estiver inativo na Intel RS UI, isso significa que o disco fisicamente marcado como 2 está inativo em seu servidor. A julgar pelo seu screen-shot que é realmente o único.

Além disso, a versão mais recente da Intel RS UI também tem a opção de 'ativar o LED' da sua unidade selecionada. Isso tornaria as coisas 100% claras.

    
por 28.12.2017 / 10:19