por que meu dl380 G3 aumenta tanto o ventilador (e como faço para parar?)

2

Eu tenho um HP DL380 e depois que o deixo ligado por um tempo ele decide que precisa rodar os ventiladores a uma velocidade muito maior do que antes. É muito alto e chato. Existe alguma maneira de controlar manualmente a velocidade do ventilador? Ou de outra forma conseguir parar de fazer isso? Obrigado.

edite: Eu acho que eu deveria ter deixado claro que isso é um pouco uma situação improvisada. Eu sei que a solução ideal é colocar a coisa em uma sala de servidores com um ar legal. Infelizmente, isso não está acontecendo. Este é o tipo de problema que exige uma solução manipulada pelo júri como

  • definindo manualmente a velocidade do ventilador e aceitando o fato de que ele vai ficar quente
  • desligando uma CPU (posso fazer isso?)
  • desativando os discos quando eles não estão em uso (isso é possível?)

solution: Instale o daemon de monitoramento de integridade do sistema da HP, o hpasmd. Eu o instalei para tentar descobrir o que estava acontecendo, e apenas executá-lo corrigiu o problema.

    
por smoofra 14.07.2009 / 17:57

8 respostas

6

Algumas máquinas HP montadas em rack nas quais trabalhei no passado eram conhecidas por rodar seus ventiladores a todo vapor até que um driver proprietário ou pacote de software fosse carregado no sistema operacional. Então eles seriam relaxados.

Qual sistema operacional você está usando? Você instalou todos os drivers / pacotes recomendados?

    
por 14.07.2009 / 18:12
3

Coloque-o em uma sala mais fria ou alimente-o com ar mais fresco. Os ventiladores normalmente aumentam à medida que mais refrigeração é necessária. Você está monitorando algum dos sensores temporários para ver como está quente quando fica alto?

    
por 14.07.2009 / 18:01
2

Verifique o uso da CPU para certificar-se de que algum processo invasor não esteja executando a CPU 100% do tempo, aumentando o calor, fazendo com que os ventiladores executem todo o mesmo.

    
por 14.07.2009 / 18:24
2

Os computadores modernos geralmente têm uma unidade de controle térmico autorregulável. Se a unidade estiver ligando o ventilador, eu não sugeriria tentar desligá-lo. Provavelmente precisa do fluxo de ar.

Falando nisso, certifique-se de que o computador inteiro - o caso inteiro - não está sendo bloqueado. O computador precisará de espaço para "respirar". Todas as aberturas devem estar livres de qualquer desordem e poeira.

Assumindo que tudo é como deveria ser, se continuar, o servidor (ou computador) pode estar sendo taxado excessivamente. Para quê você está usando isso?

UPDATE: com base na sua revisão, acho que você deve verificar se consegue "desligar" o processador. Este é o oposto do overclocking, embora isso possa ser feito a partir do BIOS. (Eu só estou sugerindo isso, se pode ser feito no BIOS.) Se você puder diminuir a velocidade do clock do processador, talvez ele não seja tão quente.

Mas, ainda está garantindo que o computador possa receber um fluxo de ar adequado - mesmo que o ar esteja em temperatura ambiente.

Você pode até considerar adicionar alguns furos e ventiladores externos adicionais ao gabinete, se isso for possível.

    
por 14.07.2009 / 18:02
1

Descobri que a atualização do firmware (Utilitário de Atualização de Firmware On-line do HP Broadcom NX1 para Windows Server x64 Editions (cp025019) no pacote de suporte mais recente estava fazendo com que os fãs continuassem aumentando e diminuindo muito. Removido esse "upgrade" e de volta ao normal. -Me 2 centavos

    
por 16.09.2015 / 16:27
1

Provavelmente não é relevante, mas uma vez eu tive um novo DL 380 que comandava os fãs em alta velocidade o tempo todo. A questão acabou por ser que os dois processadores eram incompatíveis (diferentes níveis de revisão que eu lembro).

Quando a incompatibilidade foi resolvida, ele se comportou normalmente.

    
por 14.07.2009 / 20:55
1
  • Atualizar últimos bios (2011)
  • reinicialize o servidor
  • Desplugue todo o cabo de alimentação
  • Pressione o botão liga / desliga por 8 seg.
  • agora conecte novamente todo o cabo de energia e isso.

Outra opção é usar o CD do smartstart e limpar o log do IML.

    
por 23.02.2012 / 19:57
0

Pode haver algumas configurações no BIOS. Mas, pela minha experiência, é preciso uma boa quantidade de calor para os fãs darem um chute tão alto ... Eu só os escutei durante a reinicialização ou os drivers não estão funcionando corretamente no SO. Eu também notei com o VMware ESXi que os fãs rodam um pouco mais rápido do que a velocidade mais lenta depois que eu fiz uma atualização do BIOS ...

    
por 14.07.2009 / 18:31