Como eu sei o quanto de energia um servidor precisará - para colocation

2

Estou tentando descobrir minhas necessidades de colocation e um requisito é o uso de energia de um servidor. A maioria dos provedores de colocation oferece a opção entre 0,4 e 1 amperes por servidor U. Como devo saber quanto poder um servidor usaria?

    
por Mr. Flibble 11.09.2009 / 17:05

4 respostas

4

aqui está um link para os cálculos

link

    
por 11.09.2009 / 23:59
7

Compre um medidor Kill-a-watt e meça sua potência em watts e KVA. Este dispositivo permitirá que você meça diretamente os amplificadores. Execute o servidor por um tempo e grave o maior consumo de amp. Esse seria o número que eu usaria para os requisitos do amplificador de servidor.

    
por 11.09.2009 / 18:09
3

Qual é o modelo da sua caixa? O consumo de energia deve estar listado nas especificações de hardware do seu servidor. Normalmente, esse é um máximo absoluto, o que significa que será o carregamento máximo que o servidor desenha em plena utilização e durante a inicialização. O consumo durante o uso geral é tipicamente menor que a lista de especificações.

    
por 11.09.2009 / 17:10
0

Além do que o squillman disse. Eu sei que pelo menos a Dell tem um utilitário que você coloca todos os modelos que você precisa em um diagrama, e ele imprime um relatório de Max Power, Cooling, etc. por Rack e servidor - desculpe, já faz quase 2 anos que eu precisava, então eu esqueci o nome só lembro que existe. Eu ficaria surpreso ao descobrir que os outros fornecedores não tinham um utilitário como esse disponível.

    
por 11.09.2009 / 17:25