Ok, aqui vamos nós. Eu absolutamente não estaria preocupado com a temperatura, se for permitido para as máquinas, mesmo com umidade. Os servidores modernos suportam até 47 graus de temperatura ambiente e até os antigos são feitos de componentes que são usados principalmente em servidores torre e permitem ambientes acima de 30. Os estudos da Intel e do Google mostram que nada de ruim está acontecendo.
O mais importante é verificar o que os fabricantes permitem.
O problema é secundário, MAIS USV - As baterias podem não gostar dessa temperatura.
O outro problema que você pode ter é ilusão sobre qual temperatura é. A sala subterrânea pode ter uma temperatura baixa porque é protegida do sol etc., mas isso pode não lhe dar uma quantidade muito grande de dissipação - então você pode simplesmente aquecê-la MUITO rápido no momento em que você realmente emitir calor nela. Minha própria sala de servidores fica no porão de nossos escritórios - bem, 1 metro acima do solo, 1,5 metro abaixo. Quarto legal agradável. 4 servidores e aquece. Por quê? Porque é mais legal porque é isolado e o chão é frio, mas ao mesmo tempo o calor não se dissipa em grandes quantidades. Para 20 servidores que PROVAMENTE não funcionam - você superaquecerá a sala sem o componente de resfriamento ativo, cujos custos devem ser considerados.
No nosso caso, estamos instalando o ar condicionado agora e aumentaremos o excesso de calor no sistema de aquecimento da casa;) Também removemos todas as baterias da sala (grande USV externo instalado) e aumentaremos a temperatura ambiente na sala do servidor. Nível de 40 graus à medida que substituímos os servidores. Isso ainda está muito abaixo do que o fabricante ou nosso hardware permite (47 ambiente), mas tornará o resfriamento ativo eficiente - nunca tivemos essa temperatura do lado de fora e o resfriamento com um lado externo mais frio é mais eficiente.
Se você PRECISA de resfriamento ativo, a umidade não é problema, pois ar condicionado pode remover umidade.
Então, a questão principal é: quanto aquecimento você cria, e isso é diretamente o consumo de energia de seus servidores. Assumindo 200 watts por servidor, você corre cerca de 4kw. Isso provavelmente está acima da sua capacidade de dissipação.
Então, a coisa toda não é tão fácil de responder. Qualquer um que se concentre na temperatura aqui até agora esquece totalmente que a temperatura não é absoluta, é um equilíbrio entre o calor emitido e a dissipação para o meio ambiente. E a temperatura atual pode não ter significado no momento em que você adiciona os servidores. É improvável que você possa adicionar 4kw de energia a essa sala sem entrar em algum tipo de resfriamento ativo (e substituição de ar é resfriamento ativo a menos que você consiga criar o fluxo de ar apenas por diferencial de calor - possível, mas isso requer a construção do prédio maneira).