Coloque as máquinas do servidor em uma sala subterrânea relativamente úmida durante o verão?

2

Minha empresa tem cerca de 20 servidores que queremos operar em uma sala subterrânea, onde a temperatura durante todo o ano varia de 5 ° C a 28 ° C.

A única coisa que me preocupa é que no verão, o local será relativamente úmido, em torno de 80% de umidade relativa. Isso causará um grande impacto na estabilidade do hardware em execução 7x24 OU encurtará a vida útil dos servidores?

    
por c2h2 08.01.2013 / 08:58

2 respostas

5

Ok, aqui vamos nós. Eu absolutamente não estaria preocupado com a temperatura, se for permitido para as máquinas, mesmo com umidade. Os servidores modernos suportam até 47 graus de temperatura ambiente e até os antigos são feitos de componentes que são usados principalmente em servidores torre e permitem ambientes acima de 30. Os estudos da Intel e do Google mostram que nada de ruim está acontecendo.

O mais importante é verificar o que os fabricantes permitem.

O problema é secundário, MAIS USV - As baterias podem não gostar dessa temperatura.

O outro problema que você pode ter é ilusão sobre qual temperatura é. A sala subterrânea pode ter uma temperatura baixa porque é protegida do sol etc., mas isso pode não lhe dar uma quantidade muito grande de dissipação - então você pode simplesmente aquecê-la MUITO rápido no momento em que você realmente emitir calor nela. Minha própria sala de servidores fica no porão de nossos escritórios - bem, 1 metro acima do solo, 1,5 metro abaixo. Quarto legal agradável. 4 servidores e aquece. Por quê? Porque é mais legal porque é isolado e o chão é frio, mas ao mesmo tempo o calor não se dissipa em grandes quantidades. Para 20 servidores que PROVAMENTE não funcionam - você superaquecerá a sala sem o componente de resfriamento ativo, cujos custos devem ser considerados.

No nosso caso, estamos instalando o ar condicionado agora e aumentaremos o excesso de calor no sistema de aquecimento da casa;) Também removemos todas as baterias da sala (grande USV externo instalado) e aumentaremos a temperatura ambiente na sala do servidor. Nível de 40 graus à medida que substituímos os servidores. Isso ainda está muito abaixo do que o fabricante ou nosso hardware permite (47 ambiente), mas tornará o resfriamento ativo eficiente - nunca tivemos essa temperatura do lado de fora e o resfriamento com um lado externo mais frio é mais eficiente.

Se você PRECISA de resfriamento ativo, a umidade não é problema, pois ar condicionado pode remover umidade.

Então, a questão principal é: quanto aquecimento você cria, e isso é diretamente o consumo de energia de seus servidores. Assumindo 200 watts por servidor, você corre cerca de 4kw. Isso provavelmente está acima da sua capacidade de dissipação.

Então, a coisa toda não é tão fácil de responder. Qualquer um que se concentre na temperatura aqui até agora esquece totalmente que a temperatura não é absoluta, é um equilíbrio entre o calor emitido e a dissipação para o meio ambiente. E a temperatura atual pode não ter significado no momento em que você adiciona os servidores. É improvável que você possa adicionar 4kw de energia a essa sala sem entrar em algum tipo de resfriamento ativo (e substituição de ar é resfriamento ativo a menos que você consiga criar o fluxo de ar apenas por diferencial de calor - possível, mas isso requer a construção do prédio maneira).

    
por 08.01.2013 / 09:37
12

Verifique as especificações do servidor. Eles devem (ou pelo menos grandes OEMs como Dell, HP e IBM) vêm com faixas de operação para temperatura e umidade.

Três coisas:

  1. Colocar servidores em uma sala que não é climatizada parece uma idéia ruim em geral, e eu não faria isso. Esta sala específica parece incrivelmente ruim, assim como pode ser um lugar para matar eletrônicos.

  2. A 5 graus Celsius e 80% de umidade, você terá problemas com a ocorrência de condensação e a condensação de água nos componentes eletrônicos causará danos ao hardware.

  3. A 28 graus Celsius e 80% de umidade, essa sala específica parece que vai superaquecer seu equipamento, o que pode danificá-lo ou desligá-lo para evitar danos . A sala vai ficar mais quente como resultado de ter eletrônicos funcionando, e sem uma maneira de dissipar o calor extra que a engrenagem produz, você está essencialmente criando o mesmo efeito que um forno.

A alta umidade provavelmente aumentará os problemas de calor, por causa da maior energia necessária para aquecer ou resfriar o ar úmido - levará mais tempo para aquecer inicialmente, mas, quando aquecer, será muito mais energia ou tempo. intensivo para esfriar.

Com relação à discussão sobre a faixa de temperatura apresentada nos comentários, há um tópico mais antigo, aqui . E é bom dizer "o Google faz [blah]", mas o Google também tem um modelo de falha esperado em equipamentos baratos, com muitos milhões de dólares investidos em seu software personalizado para fazê-lo funcionar. O que o Google faz não é aplicável à grande maioria das situações. (Como perguntar sobre a execução de 20 servidores em uma sala sem clima controlado que não foi projetada com os servidores em mente. Por exemplo.)

    
por 08.01.2013 / 09:02