O controlador de matriz inteligente da HP não é reconhecido pelo instalador do VMWare ESX 3.5

2

Eu fui jogado no fundo do poço ao receber um novo servidor HP proliant DL380p gen 8 para instalar.

O servidor possui 8 HDDs SAS de 146 GB.

Eu usei o ACU para configurá-lo em 1 unidade lógica. de ~ 1TB ACU mostra estou configurando o slot embutido

No entanto, no reinício, vejo

HP smart array controller p420i slot 0 (0 MB version 3.4) 1 Logical drive.

e, portanto, não pode continuar com a instalação do sistema operacional.

O que estou fazendo de errado? O que preciso fazer para que o array inteligente veja meu 1TB?

Agradecemos antecipadamente por suas respostas.

    
por artfullyContrived 14.08.2013 / 12:25

2 respostas

6

Então, presumivelmente, você criou um RAID 5 de 8 discos, certo? (btw não somos grandes fãs do R5, preferindo o R6), mas nesta situação vamos deixar escapar como é uma matriz tão pequena).

Dito isso, parece que você criou a matriz e um disco lógico com sucesso - por isso não há motivos para não instalar nele, desde que o SO que você queira usar tenha drivers para o P420i. ve got. Basicamente você fez bem até agora, você só precisa ter os drivers instalados. A melhor coisa a fazer é ir AQUI e faça o download dos drivers apropriados para o seu sistema operacional (pode muito bem pegar as atualizações do BIOS também enquanto você estiver lá), você deve então ser capaz de adicioná-los durante o processo de instalação.

Volte para nós se você tiver mais detalhes ou quiser passar pelo processo de instalação, precisaremos saber qual sistema operacional você deseja, ok:)

Ah, e é um bom servidor, a propósito, sou um grande comprador da HP e eles são ótimos.

EDIT - obrigado pelo detalhe extra - como discutido O ESX / i 3.5 não é suportado em servidores Gen8, infelizmente, você precisará usar a versão 4.1 ou posterior. Se você baixar a versão específica da HP da versão mais recente, ela também terá todos os adoráveis itens de monitoramento e instrumentação incluídos.

    
por 14.08.2013 / 13:09
4

O problema aqui é que você está se concentrando no relatório de cache no controlador. Isso é o que está sendo relatado como "0 MB". O controlador deve ter um módulo de cache em flash de 1 GB ou 2 GB. Isso ajuda a acelerar as gravações, unindo-as ao cache e depois ao fluxo no disco. Não ter isso é um problema por outras razões ( desempenho e funcionalidade do controlador ), mas se você chegou a esse ponto, está executando uma configuração suportada.

Você está planejando uma instalação do sistema operacional e já criou a unidade lógica. A unidade lógica existe ...

Vamos diagnosticar por que o instalador do sistema operacional não está carregando ou fazendo o que você espera ...

Qual sistema operacional você está tentando instalar?

Qual erro você recebe no processo de instalação do sistema operacional?

    
por 14.08.2013 / 13:30