UPS Batteries capacidade diferente

2

Estou tentando obter uma bateria de substituição para um modelo UPS CP425HG da Cyberpower. A bateria original é 12v, 3.6Ah.

No entanto, não há baterias idênticas na minha área, apenas 12v, baterias de 1,2 amp / hora e baterias de 12v e 7 amp / hora.

É perigoso usar uma bateria de amp com hora mais alta? Ou uma bateria de amp de hora menor?

    
por Emm 26.06.2014 / 21:27

1 resposta

8

Existem dois problemas principais com o uso de baterias diferentes:

  • O no-break provavelmente não será capaz de avaliar a quantidade de carga das baterias. Isso pode levar a que não funcione, ou pode não se importar nem um pouco. Dada a marca ultra-barata, eu esperaria que o no-break possuísse os métodos minimamente mais complicados de medir a capacidade (voltagem de carga) e não se importasse com a bateria que você carregava nele.
  • As baterias têm três medições principais: tensão, capacidade, taxa de descarga (com base na resistência interna e apenas nos equipamentos de engenharia elétrica). Você tem que "combinar" todos os três ou não vai funcionar.

    1. A maioria das baterias de chumbo-ácido tem seis células internas, cerca de 2v cada, dando-lhes uma carga global de 12 volts. Também é comum encontrar baterias de 6v em pequenas aplicações (geralmente cortadores de grama e ciclomotores). Também vi baterias de 18v, 24v e 48v (geralmente em grandes equipamentos de energia - como grandes UPS e instalações fotovoltaicas - ou em aplicações especiais - muitos aviões têm baterias de 24v).
    2. As classificações "1.2Ah" e "7Ah" são a capacidade - também vi isso expresso como Watts (conforme ilustrado abaixo).
    3. A taxa de carga / descarga é normalmente indicada em múltiplos de "C" (ou seja, "10C"), onde C é a capacidade - também vi isso expresso no tempo necessário para carregar / descarregar totalmente como na imagem abaixo). Uma bateria com 7 Ah de energia teria bastante capacidade para o seu UPS, mas se a taxa de descarga for de 0.1C, você não poderá descarregar essa capacidade mais do que 10 horas - totalmente inútil para um no-break (quando você tenta a tensão cai e o USP entrará em um modo de falha). Da mesma forma, uma classificação de 10C significa que pode ser descarregada em 6 minutos.

    Uma bateria de um no-break mostrando as classificações (12v, 45W, 10m; aka 12v, 3.75Ah, 6C):

    Osbonsfabricantesdeclararãoclaramentepelomenosestastrêsclassificações.Seelesnãofugirem.Alémdisso,seopreçoénotavelmentemaisbaratodoqueamaioria,provavelmenteestãomentindosobreasclassificações(maiscomumenteaclassificaçãodecarga/descarga).

    Umabateriabaratacomalgumasclassificaçõesmuitoruins(12v,8Ah,1.2A;aka12v,8Ah,0.15C):

TL; DR Obtenha baterias aprovadas pelo fabricante ou não se surpreenda quando o no-break não funcionar.

Aviso: Deve ser muito difícil, mas tenho certeza de que há algumas combinações de baterias erradas que podem levar ao estouro das baterias, possivelmente levando a um incêndio, produtos químicos em todos os lugares e todos tipos de diversão.

    
por 26.06.2014 / 21:43