Parece fazer mais sentido medir a temperatura do ar na parte da frente dos racks, onde o ar é extraído de.
Eu tenho uma pequena sala de servidores de aproximadamente 7 'x 12' com uma unidade A / C dedicada a esta sala que está posicionada nos lados curtos (7 ') e sopra ar na sala em direção à outra curta (7') ) lado.
A sala do servidor está configurada para uma temperatura de 69F, mas normalmente só chegará a 70-71F (temperatura medida pelo painel de controle do termostato na parede).
Eu tenho dois temp de 1 fio. monitores monitorados em uma caixa linux que representa graficamente as temperaturas medidas. Agora mesmo a temp. os medidores de monitor estão pendurados em um dos lados longos (12 ') e estão posicionados juntos.
Eu não acho que essa seja a medida ideal e uma representação precisa das temperaturas reais da sala e gostaria de corrigir isso. Onde é melhor posicionar os sensores de temperatura em uma sala como esta? Eu não acho que pendurá-los do teto cair funcionaria desde então a unidade de A / C iria soprar ar frio sobre eles (inclinando as medições terrivelmente).
Eu recomendaria colocar o sensor de temperatura no meio do corredor na frente e no topo do rack do meio.
A parte superior do rack (na frente), porque o ar quente sobe, e você quer ver qual será o ar de entrada mais quente, não influenciado pelo ar mais frio abaixo. O meio do corredor porque novamente é mais indicativo da área mais quente, menos afetada pela área de CA.
Não se preocupe com o "fator de frio", pois essa é uma "percepção do corpo à temperatura", não uma mudança real de temperatura. 80 graus é 80 graus (Fahrenheit), não importa se ele está parado ou se movendo em torno de um quarto. Pode parecer mais frio quando está se movendo, mas essa é a percepção do corpo, não os dados reais. link (é uma diminuição percebida ... não é real)