Como escolho um no-break para uma máquina de renderização de gráficos?

2

Esta é uma estação SuperMicro muito pesada em processamento de vídeo, com 4 discos rígidos e um monitor de 26 ". Ela tem duas placas gráficas AMD Firepro e duas PSUs 1400W Supermicro.

Eu entendo que o uso real não será de 1400W, então como posso escolher o UPS adequado para esta estação? Eu tenho que planejar para o pior cenário, que é uma queda de energia durante um processo de renderização de vídeo, quando o uso será o mais alto.

    
por Zopiro 22.02.2017 / 22:53

1 resposta

7

Você escolhe um no-break da mesma maneira que sempre escolhe um no-break:

  1. Você mede o consumo de energia do servidor em carga típica (para você que estará realmente renderizando)
  2. Você descobre o tempo de execução desejado
  3. Você conecta esses dados ao configurador de produtos do seu fornecedor de escolha
  4. aparece uma recomendação de produto

Lembre-se que a maioria dos UPSs bons você pode anexar módulos de tempo de execução estendidos. Portanto, se você não conseguir comparar todas as suas considerações de carga em uma única unidade, compre uma unidade básica que cubra a carga necessária (por exemplo, 1500VA) e adicione módulos de tempo de execução estendidos até atingir o tempo de execução desejado.

    