Dell UPS Management Software e encerrar vários servidores

2

O software de gerenciamento de no-breaks da Dell permite o desligamento de vários servidores da máquina conectada à UPS via USB?

Se não, como podemos desligar as duas máquinas quando apenas uma delas está conectada à UPS via USB?

Obrigado.

    
por abenci 30.10.2011 / 19:39

3 respostas

4

A Dell vende a APC, que é o que eu presumo que você tenha. O software da APC permite que você execute scripts em eventos de energia. Apenas execute shutdown /m \otherComputers /s /t x , onde x é um número de segundos. Eu costumo fazer 30 para permitir tempo suficiente para um fechamento elegante da maioria dos serviços. Se você tiver um grande processo no destino, como o Exchange, ajuste de acordo.

    
por 30.10.2011 / 20:40
2

Capture o evento de desligamento e use shutdown.exe para desligar remotamente qualquer PC / Servidor na sua rede.

    
por 30.10.2011 / 19:50
1

Vá para dellups.com e siga o link Software and Technical Documentation. link Digite o modelo de ups da Dell e faça o download do software Dell UPS Management mais recente. OBSERVAÇÃO: ignore o link de download do firmware, pois ele fornece uma indicação de que "não está disponível". Isso esta errado. O download do software tem os dois. O download do software de gerenciamento e o download do firmware da UPS se propagam como o mesmo download por algum motivo confuso. Uma versão será um software de gerenciamento atualizado e outra versão será uma atualização de firmware do UPS. Veja o Tipo de Download e ele dirá Aplicação ou Firmware. Então você não sabe qual link vai dar em um dia específico. Alternativamente goto dell.com e use sua busca por "UPS Firmware". Outra opção para download direto é o link e examinar os arquivos Dell_Multi-Device_ * que são as várias versões do software de gerenciamento e firmware atualizações. Firmware mais atualizado atual é DELL_MULTI-DEVICE_A03-00_R315767.exe O software mais atualizado atual é o DELL_MULTI-DEVICE_A00_R318771.exe

A versão mais recente do software de gerenciamento de no-break divide-se em um MUMC (Multi-UPS Management Console) da Dell e em um ULNM (Local Local Node Manager) da Dell. O MUMC é para o gerenciamento em nível corporativo de todos os nós ULNM e NMC que você tem em todos os seus sites. Com o ULNM, você pode configurar um nó local (ou seja, servidor) chamado "Shutdown Controller" (Controlador de desligamento), que coleta os alertas do UPS e direciona todas as outras máquinas como / quando desligar. Ou você pode definir os aplicativos ULNM em cada sistema para ouvir seus respectivos UPS (via placa de rede NMC no UPS) por conta própria e controlar seu próprio desligamento. OBSERVAÇÃO - um Controlador de desligamento deve ser o último sistema a ser desligado e só pode obter alertas via conexão USB com o no-break. Todos os servidores a serem controlados devem hospedar o aplicativo ULNM.

Observação - Você não deve ter QUALQUER outra variedade de software do Dell Management Console instalado, já que eles usam as mesmas portas de rede para comunicações.

Leia a extensa documentação em PDF para interação com hosts virtuais e os vários cenários de design que eles abordam.

FYI - se você receber uma mensagem de erro PAC da Eaton ao tentar instalar os aplicativos, desinstale o aplicativo Firmware Update e entre no registro do Windows e exclua as chaves Software e Upgrade Eaton da UPS da HKLM / Software /. Isso é o que eu tive que fazer uma vez.

    
por 25.12.2011 / 02:57