Como alterar a matriz do disco rígido no HP Proliant ML 350?

2

Temos um dano no hd e precisamos substituir este hd. Como alterar e adicionar mais hd ao array para o servidor HP Proliant ML 350 G5?

    
por RicardoBalda 14.12.2012 / 22:56

2 respostas

2

Se você estiver executando o Windows 2008 neste sistema, convém usar o HP Array Configuration Utility em seu gráfico ou linha de comando Formato. Para os propósitos desta pergunta, eu recomendaria o utilitário de linha de comando .

Uma vez instalado, você vai querer navegar para o seu Menu de Programas e abrir o Utilitário de Configuração de Matriz (pode especificar "linha de comando").

Uma vez dentro do utilitário, execute o seguinte comando: ctrl all show config

Isso produzirá algo como:

Smart Array E200i in Slot 0 (Embedded)    (sn: QT8CMP3716     )

   array A (SATA, Unused Space: 1145787  MB)

      logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 2 (180.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 3 (120.0 GB, RAID 1+0, OK)

      physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 500 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 500 GB, FAILED)
      physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 500 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SATA, 500 GB, OK)

Se alguma das saídas indicar failed ou pré-failure , isso é evidência suficiente para a HP enviar um disco de substituição.

Uma vez que você tenha verificado que há um disco ruim. Você pode identificar a unidade com seu indicador LED azul. Nesse caso, eu usaria o seguinte comando para identificar a unidade:

ctrl slot=0 physicaldrive 1I:1:2 modify led=on

Isso piscará a unidade em questão por uma hora .

Quanto à mecânica de substituição da unidade, você precisa identificar o disco, pressionar a alavanca de liberação, abrir a alça da unidade e remover o disco. A instalação é feita na ordem inversa.

Se você estiver interessado em adicionar mais espaço em disco à matriz, veja estas perguntas na Falha do servidor ...

HP RAID array - hpacucli
Quais são as boas maneiras de migrar uma matriz RAID para discos maiores?
Reaproveitar unidade sobressalente na matriz HP ProLiant RAID 5

    
por 15.12.2012 / 00:51
4

Se você não sabe o que está fazendo, entre em contato com o Suporte HP e eles orientarão você. Se você não tem suporte, compre. Aqui estão algumas dicas:

Se você verificou o software de gerenciamento de matriz e confirmou que apenas uma unidade na matriz falhou, solicite uma substituição para essa unidade. Puxe a unidade defeituosa do servidor. Coloque o novo em.

Se você não tiver certeza de qual unidade física corresponde à falha, o software permitirá que a luz da unidade pisque para que você possa identificá-la.

    
por 14.12.2012 / 23:01