Eu tenho um controlador HP Smart Array P400 RAID com seis discos físicos configurados no RAID 5. Quatro dos discos físicos estão no estado "OK", um está no estado "Predictive Failure" e um está em estado "sobressalente":
logicaldrive 1 (3.6 TB, RAID 5, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 1 TB, Predictive Failure)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SATA, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 1 TB, OK, spare)
É seguro adicionar ( hpacucli controller slot=6 array A add drives=1:6
) uma unidade "sobressalente" ao RAID 5 e, depois que seu tipo de unidade for alterado de "Spare Drive" para "Data Drive", remover (fisicamente ou talvez com hpacucli controller slot=6 array A remove drives=1:1
) o HDD com o estado "Falha Preditiva"?