LED de falha na fonte de alimentação Sun X4100 ligado, mas PSU funcionando

2

Eu tenho um Sun X4100 com fontes de alimentação duplas. O LED "PSU traseiro" acende depois que o sistema é ligado e passou pelo autoteste. Ambas as fontes de alimentação estão funcionando bem - eu posso remover o cabo de alimentação e o sistema ainda terá energia. Os dois LEDs nas próprias UPAs são verdes. O BIOS não tem entradas nos registros e nada é exibido na tela a qualquer momento antes de carregar o Solaris.

Estou executando o Solaris 11 neste sistema e o "prtdiag -v" não informa informações relacionadas à PSU. "fmadm faulty" não apresenta falhas. "dmesg" não tem mensagens relacionadas a energia.

Eu estou perplexo sobre o porquê do LED está chegando. Também verifiquei os LEDs na placa-mãe, mas não há indicações (LEDs acesos) que indiquem falha na CPU ou "irregularidades de tensão".

O que pode causar isso e há algo que eu possa fazer para solucionar a situação?

    
por kaared 08.07.2013 / 22:42

3 respostas

3

Eu tive um problema semelhante em 4 servidores (X4100 M2) trazidos pelos meus clientes. A luz de advertência da frente, indicando que um problema de energia não desapareceria, com boas fontes de alimentação conhecidas. A resposta acima fez o truque. Entrar no ALOM e entrar no show / SP / logs / event / list me mostrou qual era o problema. Mudar a bateria do BIOS em todas as 4 unidades fez com que o erro desaparecesse. Embora o Bios estivesse segurando as configurações, a bateria do BIOS estava muito baixa. Isso pode não funcionar em todos os casos, mas é algo para se olhar.

    
por 29.12.2014 / 06:26
2

Eu verificaria os logs antes de limpá-los, caso seja um problema legítimo:

show /SP/logs/event/list

O LED acenderá devido a qualquer alteração com a PSU - como voltagem ou velocidade do ventilador. Se esse não for o caso normalmente, você só precisará entrar no ILOM e limpar o log de eventos.

A maneira mais fácil é ir para o IP do SC ou CMM, em seguida, System Monitoring - > Registros de Eventos - > Limpar log de eventos.

    
por 09.07.2013 / 01:03
0

Isso acontece comigo o tempo todo. Passarão meses antes que eu me lembre dos idiotas do Sun que começaram quando a bateria do CMOS estava fora de especificação. A menos que você procure pelas leituras do sensor - e por que você indicaria uma "Falha na PSU" - não há outra indicação. Qualquer outro PC ou servidor pára no processo de inicialização para avisar que a bateria do CMOS está esgotada. (também irritante.)

-> show -d properties /SYS/MB/V_BAT
  /SYS/MB/V_BAT
    Properties:
        type = Voltage
        class = Threshold Sensor
        value = 0.656 Volts
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        upper_nonrecov_threshold = 3.79 Volts
        upper_critical_threshold = 3.60 Volts
        upper_noncritical_threshold = 3.39 Volts
        lower_noncritical_threshold = 2.69 Volts
        lower_critical_threshold = 2.59 Volts
        lower_nonrecov_threshold = 2.40 Volts
    
por 06.08.2016 / 08:11