Integração Redundant Power System

2

Atualmente, temos uma pilha de catalisadores 3750 no centro de nossa rede. Acabamos de comprar duas novas 3750s para dividir nossas VMs e SAN em seus próprios switches e longe da pilha.

Estes dois novos comutadores não serão empilhados. Todos os switches também estão conectados ao mesmo sistema de energia redundante ... Não consigo encontrar uma resposta direta a essa pergunta -

Precisamos derrubar toda a rede e desligar o sistema de energia redundante ao integrar e conectar esses novos switches ao RPS? Ou podemos simplesmente conectar os novos switches no RPS enquanto tudo estiver funcionando?

    
por user162617 02.03.2013 / 16:44

2 respostas

4

Infelizmente, o 3750 precisa reiniciar entre as transições RPS desculpe, descobri isso da maneira mais difícil há alguns anos.

    
por 02.03.2013 / 20:07
1

"Nota: Se você quiser conectar um dispositivo externo adicional a um Cisco RPS que já esteja ligado, você pode fazer isso sem interromper a alimentação do Cisco RPS ou de outros dispositivos externos conectados. Certifique-se de conectar seu cabo ao Cisco RPS primeiro e depois para o dispositivo externo. No entanto, em um redundante-com-reiniciar configuração, para garantir a operação adequada, você deve ligar o switch ou hub antes de ligar o Cisco RPS. Portanto, sempre conecte o comutador a antes de conectá-lo ao Cisco RPS. Não seguir o correto sequência de inicialização pode resultar em exibições de LED incorretas. "

Documentação -Cisco

    
por 04.03.2013 / 04:24