LSI MegaRaid warning: A leitura de patrulha não pode ser iniciada

2

Nós executamos um servidor HyperV no RAID-6 (o SO é o Windows Server 2008 R2). O hardware é o controlador LSI MegaRaid SAS 8704EM2, com 4 unidades SATA Western Digital de 4 TB. O servidor está ativo & rodando neste hardware por 4 meses já.

Toda semana, no entanto, há uma mensagem de aviso no painel do gerenciador de armazenamento MegaRAID dizendo: "A leitura de patrulha não pode ser iniciada, pois os PDs não estão ONLINE ou estão em um VD com um processo ativo ou estão em um VD excluído ". Não me pergunte o que é PD ou VD - não sei.

Eu pesquisei e descobri o seguinte:

  • A leitura de patrulha (também disponível na Intel e na Dell RAIDs) é um procedimento de diagnóstico útil que verifica se todos os dados em todas as unidades podem ser lidos.
  • A documentação oficial "Apêndice A Eventos e Mensagens" lista apenas as mensagens possíveis (sem quaisquer dicas sobre a correção das condições). Também diz que os níveis de erro "Aviso" significam "Alguns componentes podem estar próximos de um ponto de falha".

Devo me preocupar com meus dados? Como faço para consertar a coisa?

Obrigado antecipadamente!

    
por Soonts 15.04.2011 / 17:40

2 respostas

5

Quando você abre o Painel, ele informa que o RAID está executando algumas Operações em Segundo Plano (operações de unidade virtual em andamento ou operações em andamento do Drive) ou O log diz que operações como o Consistency Check começaram algum tempo antes do aviso sobre o Patrol Read e algum tempo depois disso (Consistency Check) terminou?

Apenas meu palpite, mas: Verifique suas configurações de verificação de consistência (clique com o botão direito do mouse no nome do controlador > Agendar verificação de consistência) se ele for executado continuamente (sem parar) ou se funcionar algum tempo antes da Patrol Read e não terminar na hora da leitura da patrulha Você também pode tentar definir as configurações de Patrol Read no controlador RAID (clique com o botão direito do mouse no nome do controlador > Definir propriedades de leitura de patrulha) para iniciar / executar um dia após a verificação de consistência

    
por 15.04.2011 / 22:58
0

Angel está certo e há uma atualização para esse problema, foi abordada na última versão de MegaRAID Storage Manager . Uma citação do arquivo de histórico de alterações : verificação de consistência modificada / patrulha Ler mensagem de sobreposição de Aviso para informativo (SCGCQ00887611)

    
por 10.10.2016 / 10:23