Menor consumo de energia / ruído

2

Eu faço biologia computacional e tenho uma configuração bem pesada, ao lado do meu banco. Inclui o seguinte:

  1. 1x Servidor HP ProLiant DL385 G7 com 2 processadores AMD Opteron de 12 núcleos (6174, 2,2GHz, 80W) + 96 GB de RAM (8x8 GB).
  2. 2x HP StorageWorks D2600 com 12 GB de HD de 6 GB SAS de 15 GB (bundle de 7,2 TB)
  3. 1x HP 3KVA UPS

O sistema inteiro ocupa 8u (só para ter uma idéia) e eu estou executando o servidor Ubuntu 10.04.

Cerca de metade do tempo, o servidor processará dados provenientes do instrumento de sequenciamento de DNA e todos os 24 núcleos deverão estar em uso + gravação / leitura frequente do disco.

25% das vezes estou executando tarefas ad-hoc que eu personalizei para utilizar todos os núcleos (usando fork () ou outros métodos).

Cerca de 25% do tempo não há nada sendo executado no servidor. No entanto, como posso estar desenvolvendo ou executando trabalhos de casa à noite, preciso que o servidor esteja disponível o tempo todo em SSH (IP dinâmico com um nome de host fornecido por minha instituição).

Eu notei que, mesmo quando o servidor está completamente ocioso, ainda é bem alto. Os ventiladores para o servidor e os RAID Arrays estão em execução (embora não em pleno funcionamento). Existe algum software de gerenciamento de energia bom que pode ser executado para desligar as matrizes de raid (até que seja acessado) ou diminuir o uso de energia e saída de ruído total?

    
por Ron Gejman 28.10.2010 / 20:26

3 respostas

4

Você está sem sorte. Esses sistemas devem estar em uma sala de servidores, não em um escritório. Ninguém se importa com o barulho lá.

O principal problema é que - os ventiladores não estão consumindo muita energia, então mesmo se você tiver gerenciamento de energia (girar os discos), o seu raider contorller deve ter funções para isso) isso simplesmente não afetará muito o nível de ruído. . A maioria do barulho vem dos fãs.

    
por 28.10.2010 / 20:30
1

Você instalou o pacote de suporte ProLiant da HP? Sem isso, não sei se os recursos de economia de energia do ProLiant entram em ação ...

    
por 28.10.2010 / 23:17
0

A poluição sonora é uma droga, e você não vai melhorar significativamente o problema com o software de otimização.

Se você não conseguir colocá-los em uma sala de servidores dedicada, poderá criar uma caixa contendo ruído em torno das máquinas usando painéis de drywall. Para cada parede, faça um sanduíche de dois painéis colados com algo pegajoso para empregar o amortecimento de camadas restritas. Sele a coisa toda com calafetar. O ruído escapará de pequenas fissuras; Sele-o da melhor maneira possível. Você precisará fornecer uma fonte constante de ar frio e uma exaustão grande o suficiente. O tratamento do ar também precisará ter isolamento sonoro.

Preste também atenção aos caminhos de vibração física conduzidos do hardware para o que estiver montado / apoiado. Desacoplar esses caminhos para redução de ruído adicional. Pegue uma folha de compensado barato e coloque-a em cima de bolas de tênis cortadas ao meio para fazer o suficiente para suportar o peso. Folhas de cortiça também ajudam.

Você vai assar o hardware vivo, inevitavelmente encurtando sua vida por uma grande porcentagem ... mas, desde que você o mantenha abaixo dos limites de corte térmico, você terá sua computação e talvez sua sanidade. Mas não se esqueça de fazer bons backups externos do seu servidor.

    
por 28.10.2010 / 23:54