Unidade de refrigeração montada em bastidor?

2

Temos um pequeno mini-rack que abriga um X-Serve, Raid e Router. Adicionamos mais algumas unidades de ventilação de alto desempenho, mas ainda achamos que fica muito quente e que, recentemente, tivemos que manter a porta aberta.

Alguém pode recomendar algum tipo de dispositivo de resfriamento que possa ser instalado aqui?

O rack fica no nosso estúdio, por isso não pode ser muito barulhento. A porta dos fundos também é sólida, por isso não pode sair por aí. A parte superior da unidade possui dois orifícios de ventilador, isso pode ser usado para a ventilação.

UPDATE: Este é um link para o rack em questão. link

Obrigado.

    
por Louis W 09.10.2009 / 23:30

7 respostas

1

Que tipo de rack tem portas dianteira e traseira sólidas? Parece uma falha de design. Acima você diz que o rack é de 3 centímetros de altura, você quer dizer 3 pés? Podemos tirar fotos dessa configuração para ter uma ideia melhor do que estamos falando?

    
por 10.10.2009 / 00:00
2

O topo da unidade what tem buracos? O gabinete? Isso é insuficiente, na verdade.

Se você não pode desabafar, não pode esfriar. Esse calor tem que ir a algum lugar. Você não pode se livrar da energia térmica, você só pode movê-la. Se a sua única saída estiver fora do gabinete, você estará efetivamente usando o ar do seu escritório como um dissipador térmico realmente ineficiente e o A / C do seu prédio para resfriar os computadores.

Se você tiver um lugar onde possa ventilar o calor, existem condicionadores de ar "portáteis" ou "pontuais". ( MovinCool é um fabricante que eu conheço.) Efetivamente, eles são como condicionadores de ar montados na janela, exceto que são montado em um chassi com rodas, e a ventilação de calor é geralmente através de uma mangueira, como uma mangueira de secador.

No entanto, os condicionadores de ar são desumidificadores. Ele irá "gerar" água, o que você terá que encontrar uma maneira de eliminar. A maioria das unidades tem tanques removíveis que permitem que você pegue a água e despeje um dreno em algum lugar. Alguns têm bombas automatizadas, mas você ainda precisa fornecer um dreno. Ou carpete você não se importa de ficar molhado o tempo todo.

    
por 09.10.2009 / 23:46
1

CoolCube 10 - unidade de AC montável em rack. Nós temos um monte deles e eles são unidades decentes.

    
por 09.10.2009 / 23:45
1

Soa como um problema maior do que apenas resfriar o rack ... de preferência, você deve mover o rack para algum lugar onde o ruído não seja um problema.

Além disso, entre um Xserve e um RAID, eles devem estar em um rack aberto (portas frontais e traseiras totalmente ventiladas / de malha) se não forem resfriados com ar forçado.

    
por 09.10.2009 / 23:53
0

Da sua pergunta, venho com as seguintes conclusões:

  1. O rack parece inadequado para uso dos servidores. Era possivelmente destinado mais como um switch / hub rack.
  2. O rack está localizado inadequadamente. Não importa se é um pouco alto.
  3. É possível que as unidades de ventilação não estejam otimamente localizadas dentro do rack ou o padrão de fluxo de ar não seja ou não possa ser adequado.

Os dois primeiros itens que você precisa para lidar com você mesmo. Quanto ao terceiro item, observe como o ar fluirá. Isso pode ser melhorado? O rack fornece uma quantidade adequada de ar tanto entrando e saindo do rack? Você deve jogar fora e conseguir algo mais adequado às suas necessidades?

    
por 10.10.2009 / 01:52
0

Existe também a idéia (atualmente impopular) de simplesmente executar as coisas com mais agilidade. Verifique a documentação do seu sistema para obter descrições da faixa de temperatura que ele irá tolerar. Por exemplo, a Dell confirmou que seus sistemas têm garantia de desempenho a uma temperatura de entrada de 32 graus Celsius (90 graus Fahrenheit).

O blog de James Hamilton aborda essa ideia periodicamente do ponto de vista ambiental (verde / sustentabilidade) - aqui existe um exemplo que se refere especificamente à Dell.

Existem desvantagens. As falhas serão em uma taxa ligeiramente maior, e o ruído individual do sistema provavelmente será maior devido ao aumento da velocidade dos ventiladores. E a sua tolerância a um aumento de calor é muito menor, o que significa que você tem que agir mais rápido se as coisas começarem a ficar inesperadamente quentes.

Mas é uma opção.

Agora eu nunca fiz isso sozinho, ainda estou ligado ao meu A / C - mas estou pensando nisso para implementações futuras.

    
por 10.10.2009 / 04:38
0

Confirme se você realmente tem um problema primeiro ...

A ASHRAE (a sociedade profissional de AVAC) realizou vários estudos em cooperação com vários grandes fornecedores de TI e determinou que cerca de 85 graus F, medidos a duas polegadas da entrada de ar do servidor, é recomendado. pode ir bem além disso.

A temperatura atrás do rack é irrelevante.

    
por 10.10.2009 / 05:36