Não desconecte seu no-break da parede. Eu fiz uma pergunta semelhante há 9 anos neste site e recebi a seguinte resposta de Anderson Anderson :
The UPS is losing its electrical ground when you unplug it from the wall. While it's unlikely that anything would go wrong, the UPS designers "expect" that path to ground to remain available at all times, and if something did short during your test you might see sparks (smoke, flame, etc) when the electricity takes another path to ground. I've unplugged UPSs from the wall for testing before, but seeing a flash of "lightning" and hearing a loud "bang" coming out of a UPS during one such test gave me "religion" about not doing that again.
Portanto, se você estiver em uma tomada comutada, desligue-a. Se você não estiver em uma tomada comutada, considere colocar a energia no disjuntor para que o circuito de aterramento permaneça conectado.
Quanto a desconectar seus servidores puxando os plugues, você não deve causar nenhum dano físico às máquinas fazendo isso. Você pode corromper matrizes RAID não suportadas por bateria ou interromper gravações em andamento, o que pode causar sistemas de arquivos confusos e perda de dados, mas seus servidores físicos devem estar bem.
Quanto ao seu problema atual , que é que durante quedas de energia / blackouts / surtos você ainda perde seus servidores a montante de seu UPS, há algumas coisas que podem causar isso:
- Se você tiver duas fontes de alimentação em seus servidores e uma delas estiver na UPS e uma não estiver (o que é bastante comum), você pode ter uma falha na comutação da PSU dentro do servidor
- Novamente, se você tiver duas fontes de alimentação, talvez uma delas esteja sobrecarregando e o servidor esteja sendo desligado por motivos de segurança
- Dependendo do tipo de UPS que você possui, pode não estar mais funcionando corretamente. Eu tive um site uma vez que tinha quedas de energia constantes - 20 a 30 vezes por dia a energia cairia abaixo de 200v (normalmente 230v) e o no-break entraria em modo de reforço, e às vezes a voltagem aumentaria para 250v e o no-break entraria em economia modo. Isso reduziu drasticamente a vida útil do no-break tradicional (eu normalmente ficava um ano fora do no-break). Mudamos para um no-break de dupla conversão (também chamado de UPS on-line) que resolveu esse problema.