Como desligar um computador com um interruptor de luz montado na parede

2

Eu sou sysadmin e minha empresa me encarregou de um projeto que não tenho certeza de como concluir.

Um museu local tem um pequeno computador semelhante ao Intel NUC que executa o Windows 10, que exibe uma apresentação automática via projetor. Eles estão conectados a um circuito de energia que é ligado através de um interruptor de luz padrão, que eles desligam quando fecham o museu. Eles me pediram para encontrar uma maneira de desligá-lo graciosamente quando o interruptor de luz é desligado, então eles param de experimentar corrupção de dados e o reparo de inicialização do Windows.

Eu tentei usar um no-break simples para desligar automaticamente o computador quando a energia é desligada. No entanto, ele emite um bipe e pisca até que a bateria morra, o que não é ideal. Eu poderia desativar a campainha piezoelétrica e as luzes, mas isso não impede o consumo de energia da UPS enquanto a energia estiver desligada porque o inversor continua a operar.

Alguém tem alguma sugestão sobre como eu posso resolver isso de forma bastante barata e de uma forma que me envolva o mínimo possível no futuro? Existe um UPS que entra em hibernação ou similar após desligar o computador conectado a ele? Tenha em mente que os voluntários que operam este museu não são técnicos e que a energia pode ser desligada por vários dias de cada vez.

Obrigado antecipadamente.

    
por m7s 02.11.2018 / 00:00

2 respostas

4

Até mesmo um cabo de comunicação básico entre o computador e o no-break deve incluir uma maneira de sinalizar o no-break para desligar o inversor, geralmente com algum atraso. Esse sinal só pode funcionar quando a energia externa de entrada já estiver perdida, então você pode ter perdido isso em seus testes.

Em geral, deve funcionar assim:

  • Quando a energia externa é perdida, o UPS começa a usar a energia da bateria e sinaliza esse fato para o computador
  • Ao receber o sinal "on battery", o software de monitoração do no-break no computador inicia um desligamento ordenado. (Geralmente, há um atraso de tempo ajustável entre o sinal e o início do desligamento, para que o no-break possa ser usado para interromper breves interrupções de energia sem acionar o desligamento. No seu caso, você deve definir esse tempo de espera bem curto. ou eliminá-lo completamente.)
  • Quando o desligamento estiver completo, o software de monitoramento do no-break em funcionamento no computador enviará um último sinal ao no-break: "seguro para desligar". Depois disso, o computador deverá concluir seu desligamento dentro de um período fixo e, em seguida, o no-break desligará o inversor.
  • Se a bateria da UPS ficar fraca, pode enviar outro sinal para o computador: "bateria fraca". Ao receber este sinal, o software de monitoramento da UPS deve desligar o computador o mais rápido possível. Mas esta deve ser a exceção, não o gatilho principal de desligamento.

Se você tentar "soldar" até que a bateria do no-break esteja fraca, depois que a energia voltar, talvez você não tenha energia suficiente na bateria para um desligamento ordenado se a energia apagar novamente pouco depois.

Depois de desligar o inversor, o no-break pode continuar funcionando com o ventilador por um tempo, para permitir que o inversor esfrie. Isso pode dificultar a visualização quando o inversor é desligado.

Uma vez li uma recomendação de que, quando você for instalar um no-break pela primeira vez, conecte inicialmente apenas o cabo de comunicação entre o no-break e o computador e use o no-break para alimentar apenas uma lâmpada de mesa ou outro dispositivo que permite ver claramente quando o UPS deixa de alimentar a alimentação e, em seguida, configurar o software de monitoramento do no-break com o computador ainda sendo alimentado diretamente da parede.

Em seguida, você pode puxar o cabo de alimentação de entrada do UPS e verificar sua configuração: o programa de monitoramento deve acionar o desligamento controlado do computador usando os valores de tempo limite especificados e, depois que o computador for desligado, a lâmpada de mesa (ou qualquer outro) deve desligar. Pode haver um atraso de 1 a 2 minutos entre a conclusão do desligamento e a desativação da lâmpada, mas não mais do que isso. Quando você reconecta o cabo de alimentação de entrada do no-break, a lâmpada deve acender novamente (possivelmente após um pequeno atraso).

Quando isso funcionar como esperado, você poderá remover a lâmpada de mesa e conectar o cabo de alimentação do computador ao no-break. Agora você já confirmou sua configuração do seu UPS como você pretendia.

    
por 02.11.2018 / 09:08
0

Em alguns no-breaks, como em alguns modelos APC, você pode definir um tempo limite para a bateria fraca dentro do cartão de gerenciamento.

Isso permitirá que você:

  • Defina um tempo limite de bateria baixa, para que o sinal seja enviado cedo quando a energia é cortada.

  • Você pode definir na configuração de desligamento do UPS. Atraso Máximo Requerido é nomeado no modelo APC. Isso forçará o no-break a desligar após o evento de bateria fraca (+ - menos 2 minutos)

Então, o que acontece é que o atraso de bateria baixa é modificado, por isso evitará que o no-break seja drenado antes que o desligamento seja enviado.

Lembre-se de que é uma prática recomendada, como quando o no-break voltará a ficar on-line, se a bateria for descarregada, um surto de energia liga / desliga soltará o no-break sem tempo para cobrar.

Você pode até mesmo no cartão de gerenciamento definir um limite de recarga antes de começar novamente, mas não é prático no seu caso.

Por isso, sugiro um no-break com um cartão de gerenciamento ou com recursos de gerenciamento que façam as configurações desejadas.

    
por 02.11.2018 / 02:44