Até mesmo um cabo de comunicação básico entre o computador e o no-break deve incluir uma maneira de sinalizar o no-break para desligar o inversor, geralmente com algum atraso. Esse sinal só pode funcionar quando a energia externa de entrada já estiver perdida, então você pode ter perdido isso em seus testes.
Em geral, deve funcionar assim:
- Quando a energia externa é perdida, o UPS começa a usar a energia da bateria e sinaliza esse fato para o computador
- Ao receber o sinal "on battery", o software de monitoração do no-break no computador inicia um desligamento ordenado. (Geralmente, há um atraso de tempo ajustável entre o sinal e o início do desligamento, para que o no-break possa ser usado para interromper breves interrupções de energia sem acionar o desligamento. No seu caso, você deve definir esse tempo de espera bem curto. ou eliminá-lo completamente.)
- Quando o desligamento estiver completo, o software de monitoramento do no-break em funcionamento no computador enviará um último sinal ao no-break: "seguro para desligar". Depois disso, o computador deverá concluir seu desligamento dentro de um período fixo e, em seguida, o no-break desligará o inversor.
- Se a bateria da UPS ficar fraca, pode enviar outro sinal para o computador: "bateria fraca". Ao receber este sinal, o software de monitoramento da UPS deve desligar o computador o mais rápido possível. Mas esta deve ser a exceção, não o gatilho principal de desligamento.
Se você tentar "soldar" até que a bateria do no-break esteja fraca, depois que a energia voltar, talvez você não tenha energia suficiente na bateria para um desligamento ordenado se a energia apagar novamente pouco depois.
Depois de desligar o inversor, o no-break pode continuar funcionando com o ventilador por um tempo, para permitir que o inversor esfrie. Isso pode dificultar a visualização quando o inversor é desligado.
Uma vez li uma recomendação de que, quando você for instalar um no-break pela primeira vez, conecte inicialmente apenas o cabo de comunicação entre o no-break e o computador e use o no-break para alimentar apenas uma lâmpada de mesa ou outro dispositivo que permite ver claramente quando o UPS deixa de alimentar a alimentação e, em seguida, configurar o software de monitoramento do no-break com o computador ainda sendo alimentado diretamente da parede.
Em seguida, você pode puxar o cabo de alimentação de entrada do UPS e verificar sua configuração: o programa de monitoramento deve acionar o desligamento controlado do computador usando os valores de tempo limite especificados e, depois que o computador for desligado, a lâmpada de mesa (ou qualquer outro) deve desligar. Pode haver um atraso de 1 a 2 minutos entre a conclusão do desligamento e a desativação da lâmpada, mas não mais do que isso. Quando você reconecta o cabo de alimentação de entrada do no-break, a lâmpada deve acender novamente (possivelmente após um pequeno atraso).
Quando isso funcionar como esperado, você poderá remover a lâmpada de mesa e conectar o cabo de alimentação do computador ao no-break. Agora você já confirmou sua configuração do seu UPS como você pretendia.