Sistema Blade HP 7000 - Ventiladores prestes a decolar

2

Percebemos recentemente que o HP Blade System 7000 parece que vai decolar. O top 2 PSU à direita são incrivelmente alto e soprando significativamente mais ar do que o 2 para a esquerda ou o 4 por baixo. Falei com minha equipe e este é um volume anormal.

Agora, estou supondo que eles estão funcionando a toda velocidade por qualquer motivo, mas a situação é complicada, já que sou novo na função e não temos documentação em termos de configuração ou acesso. Minha organização fazia parte de um serviço gerenciado que fez essa instalação e, por motivos que não entendo, eles não estão sendo fornecidos para nos fornecer documentação (suspeito que eles realmente não tenham nenhum).

Eu dei uma olhada no chassi para procurar por uma porta de gerenciamento e tudo que eu realmente podia ver era o iLO e parece que o módulo pode estar quebrado, já que há zero atividade nele. Como teste, tentei trocar as baias dos módulos, mas não importa o que não forneça atividade. Eu tentei isso com cabos de trabalho conhecidos só para ter certeza.

Alguém poderia me ajudar a apontar a direção certa para solucionar isso ainda mais?

Qualquer ajuda seria muito apreciada.

Obrigado.

    
por Killian 10.12.2015 / 16:45

1 resposta

4

Eu sugiro que você ligue para um técnico da HP para visitar o site e veja isso. Você está trabalhando com detalhes tão escassos, que é quase impossível fornecer boas informações para você.

Primeiro: você observou a tela frontal para verificar o estado geral de saúde?

Verde é bom . Qualquer outra coisa é ruim .

OchassidoC7000écontroladopeloOnboardAdministrator.Essaéaunidadedegerenciamentonomeiodobackplanedochassi.Podehaverumaouduasunidadesnoseugabinete.JáquevocêtinhaumMSPimplantandoisso,háchancesdehaverapenasum(faltadeprevisão).

Semelhante a um ILO em um servidor HP ProLiant, o Onboard gerencia as condições térmicas, de energia e térmicas do chassi. Os servidores contidos nele podem operar sem o Onboard Administrator presente. Também pode ser hot-swap. Você pode considerar remover a unidade e recolocá-la para ver o que acontece nesse momento.

Se o administrador integrado for ruim, eles podem ser substituídos sob garantia ou adquiridos diretamente.

    
por 10.12.2015 / 18:05