PDU Comutada APC: agrupar tomadas em PDUs diferentes

2

Temos novas PDUs comutadas de gen 2 e notei que elas têm a capacidade de encadear as PDU's. Eu posso ver que asily chaning nos permite ter um ponto de acesso central para a PDU, o que é legal. A única coisa que minha equipe e eu estávamos pensando e que poderíamos descobrir é se essa configuração permite que você crie um grupo de tomadas que abranja as duas PDU's. Então eu tenho um dispositivo que tem um cabo de energia em cada PDU, seria incrível ter um único grupo para que eu pudesse apenas clicar no grupo "ligar / desligar" e matar as portas em ambas as PDUs ao mesmo tempo .

Alguém sabe se essa habilidade existe e se está sendo usada em seu ambiente? Se assim for, qualquer documentação sobre como configurar isso seria apreciada.

EDIT 1:

Caso isso ajude, o modelo APC é "AP8941"

    
por Eric C. Singer 02.02.2015 / 17:57

1 resposta

4

Sim, você pode configurar portas em duas PDUs para serem ativadas / desativadas. Estou preocupado com o uso de "daisy chain". Eu não acho que você quis dizer isso.

As PDUs da APC suportam grupos de tomadas configuradas entre PDUs que se comunicam via multicast na mesma LAN. Eles devem ser usados da maneira que você está perguntando.

De o manual do PDU AP8941 :

Purpose and benefits of outlet groups By using groups of synchronized outlets on Rack PDUs, you can ensure that outlets turn on, turn off, and reboot in a synchronized manner. Synchronizing control group actions through outlet groups provides the following benefits.

• Synchronized shutdown and startup of the power supplies of dual-corded servers prevents erroneous reporting of power supply failures during a planned system shutdown or reboot.

    
por 02.02.2015 / 18:37