Combine 2 unidades de raid lógico 0 a 1 unidade de raid lógico 1

2

Eu tenho um servidor HP Proliant com um controlador de matriz embarcada P410i.

O servidor foi originalmente configurado com 6 unidades físicas com o sistema operacional em 1 unidade lógica com um RAID 0 e 5 unidades físicas configuradas como um RAID 5. Não do jeito que eu teria feito, mas é o que é. Bem, nós temos uma falha de unidade esperada na unidade do sistema operacional. O administrador de rede no momento não pôde adicionar uma unidade ao array de hardware, então ele espelhou a unidade no gerenciamento de disco usando o software mirror. Eis que a unidade do sistema operacional finalmente falhou.

Descobri da maneira mais difícil que um espelho de software não espelha o setor de inicialização. Então, eu consegui criar um disco inicializável e colocar o servidor em funcionamento novamente na unidade espelhada que ainda é boa. Então, agora estou no ponto de fazer backup da configuração de tolerância a falhas e prefiro fazer uma matriz de hardware.

Então, no meu Array Management agora eu mostro 3 drives lógicos. 2 unidades lógicas estão mostrando como matrizes separadas de 1 unidade física executando raid 0. Eu estou tentando encontrar uma maneira, se possível converter esses dois drives Raid 0 em uma unidade Raid 1 lógica, sem perder nenhum dado desde que esta unidade do sistema operacional. / p>

Se eu conseguir colocar esses dois drives Raid 0 em uma unidade lógica Raid 1, acredito que posso recriar o MBR e torná-los inicializáveis também.

Qualquer ajuda ou sugestão sobre como combinar os arrays será apreciada.

Windows 2008 R2 Std

Configuração da matriz

unidade lógica 1 (136,7 GB, RAID 0, OK)

physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, SAS, 146 GB, OK)

matriz B (SAS, espaço não utilizado: 0 MB)

logicaldrive 2 (546.8 GB, RAID 5, OK)

physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK)

array C (SAS, espaço não utilizado: 0 MB)

logicaldrive 3 (136.7 GB, RAID 0, OK)

physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)

SEP (ID do fornecedor PMCSIERA, modelo SRC 8x6G) 250 (WWID: 5001438022EBB6EF)

    
por Tripleb316 17.11.2014 / 17:00

1 resposta

3

Você pode adicionar um disco a um array existente.

Nesse caso, você provavelmente desejará excluir o que estiver em Matriz C . Adicione essa unidade ao Array A .

Se você fizer isso, o nível de tolerância a falhas de logicaldrive 1 deverá se tornar RAID 1.

O utilitário da GUI será mais fácil para você ... mas o processo da CLI será algo como:

controller slot=0 array C delete forced

The add command adds a physical drive or spare to the specified array or logical drive. Adding physical drives is the same as expanding an array.

controller slot=0 array A add drives=1I:1:1

modify [raid=0|1|1adm|1+0|1+0adm|5|50|6|60|?] [stripsize=8|16|32|64|128|256|512|1024|default|?] Migrates the specified logical drive to the desired raid level and/or strip size. The implied units of stripsize are KB. The target can be any valid logical drive.

controller slot=0 logicaldrive 1 modify raid=1 stripsize=default
    
por 18.11.2014 / 21:36