Não é possível criar extensão de armazenamento de dados no VMware ESXi 5.5 - HP Smart Array P800

2

Eu tenho um controlador de matriz HP P800 conectado a um HP MSA60 com 12 unidades SATA de 1 TB instaladas. Eu provisionei um único array com 1 spare em ACU. Eu segui este KB e criei 4 TB de 1,9 TB unidades lógicas e uma unidade lógica de 1,5 TB.

Eu criei um novo datastore VMFS-5 a partir da primeira unidade lógica de tamanho 1,9 TB (chamado: vmh03-das02)

Meu problema é que quando eu tento estender o armazenamento de dados para as outras unidades lógicas, como a KB sugere, não há dispositivos listados.

Alguém tem alguma ideia de por que isso seria?

As capturas de tela

podem ser vistas aqui

    
por Aossey 22.04.2014 / 20:26

2 respostas

1

Consegui determinar a solução do problema com base na conversa em este tópico . Originalmente, eu estava tentando estender o armazenamento de dados através do meu servidor vCenter, o que parece não funcionar. Com base no tópico do fórum, tentei conectar-me ao host diretamente, em vez do servidor vCenter, e consegui estender com êxito o armazenamento de dados.

NOTA: Não estou claro se isso deve ter funcionado via vCenter ou não. As versões do windows e da web do cliente vSphere apresentam opções para estender o armazenamento de dados, mas não consigo ver nenhum dispositivo de extensão quando conectado ao vCenter.

    
por 23.04.2014 / 18:26
2

O uso de extensões no VMware não é tão bom. O artigo da base de conhecimento ao qual você está vinculado está correto esta é uma limitação do motorista ...

O seu controlador HP Smart Array P800 suporta tamanhos de unidades lógicas maiores que 2TB . O "limite" é de 8 Zettabytes:)

Você deve atualizar o firmware do controlador, se ainda não o fez.

No entanto, o VMware usa dois drivers para controladores HP RAID; o CCISS e HPSA . O HPSA suporta os volumes maiores, mas não o seu controlador (sem hacking). O P400 / P800 é basicamente preso com o driver CCISS mais antigo.

Então, sim, você precisa usar extensões aqui. Estou curioso para saber se você reinicializou e varre novamente os dispositivos de armazenamento desde que teve esse problema. Você deve ser capaz de fazer isso quente e sem reinicializar, mas a nova verificação de LUNs pode ser necessária. Use a opção "Rescan All ...".

Se isso não funcionar, sua melhor opção é obter um controlador Smart Array P810, já que ele usa o driver mais recente e verá o tamanho completo da unidade lógica.

    
por 23.04.2014 / 00:16