Disparador de failover do site da Akamai

2

Atualmente, minha organização possui dois datacenters, dos quais ele hospeda seu site corporativo, com a Akamai fornecendo balanceamento de carga e outros serviços de CDN. Agora, me disseram que, se nossa pilha de servidores em um datacenter parar de responder, a Akamai roteará automaticamente o tráfego de entrada para o data center alternativo.

P: Agora, minha pergunta é: qual é o gatilho que faz com que a Akamai inicie esse roteamento?

ie. O servidor Apache Http literalmente precisa parar de ouvir / responder na porta 80, ou o retorno de códigos não-2XX / 3XX / 4XX faz isso? (ou seja, fazer com que o servidor de aplicativos retorne o HTTP 500)

Em caso afirmativo, ele pode ser configurado para trabalhar de acordo com o contexto, para que, se o link desce (o servidor de aplicativos retorna HTTP 500), o tráfego para / search é roteado em outro lugar, mas todo o tráfego restante ainda atinge as duas pilhas?

P: Além disso, por quanto tempo após o restabelecimento do serviço o tráfego voltará a ser roteado?

    
por Crollster 19.04.2012 / 08:53

1 resposta

3

(1) Este é um failover, normalmente chamado Failover para Data Center Alternativo "Espelhamento Failover" ·

O failover pode ser direcionado para usar o site de backup caso o principal não esteja disponível. Você pode optar por ter o site de backup diferente do site de origem - por exemplo, pode conter funcionalidade ou conteúdo reduzidos. Ao receber uma solicitação de conteúdo que resida no site primário e determinar que o site primário não está disponível, o servidor de borda Akami obterá o conteúdo da solicitação [ou seu substituto definido] do site espelho "Alternative DC" de maneira invisível para o site usuário final. ·

(2) A restauração depende dos seus limites. Qual é a frequência do seu cheque e quanto tempo sua resposta precisa ser validada. Quando eu estava usando o Akamai. Eu adiciono algumas verificações extras para garantir a restauração da DC ... como

  • O uso da largura de banda da borda cai ou explode
  • O servidor do Origin em um datacenter falha. ·
  • Existe uma falha na conexão de origem "Associando-se ao balanceador de carga DC" ·
  • Falha no DNS de origem ·
por 19.04.2012 / 18:18