Liebert MPH SNMP Poweroff

2

Super pergunta específica, mas aqui vai.

Temos várias unidades PDU de rack Liebert MPH com as placas Liebert 'RPC' necessárias para permitir a pesquisa SNMP. Alguém tem experiência em desligar remotamente uma filial ou receptáculo usando o SNMP? Eu estive cavando através de seus MIBs por um tempo e notei que existem dois OIDs interessantes que devem permitir poweroff, entretanto meus testes foram em vão.

MIB1: lgpPduRcpEntryControl: Pode ser configurado para desligar, ligar ou redefinir um receptáculo.

MIB2: lgpPduRcpEntryCapabilities: Exibe os recursos do receptáculo, que podem ser nenhum, medição ou medição + controle. Tudo isso está preparado para apenas medir.

Os recursos listados são apenas medidas, no entanto, este é um OID somente leitura que não pode ser alterado. Não vejo outras opções para permitir alterações nesta configuração. Alguém encontrou esse problema antes?

    
por volatile900 20.01.2012 / 15:11

1 resposta

3

Os números de modelo Liebert MPH que começam com MPH-NB não são controláveis, eles só podem ser monitorados. Os modelos Liebert MPH-NC podem ser monitorados e controláveis. Observe que eles compartilham a base MIB do same , e os conjuntos SNMP não apresentarão erros, eles parecerão funcionar. O servidor SNMP responderá dizendo que o valor é aceito. Certifique-se de verificar o número do modelo para sanidade.

    
por 24.01.2012 / 14:17