Suponho que você esteja falando de potência de 120v, já que esses números se alinham bem com os QuickSpecs nesses servidores . Esse servidor desenha 30A na inicialização, mas faz isso por apenas 20 milissegundos. Eletrônicos fazem isso normalmente . A maioria das PDUs DC pode lidar com esse tipo de pico altamente transitório. Carregamento inicial, girando todos os fãs & discos acima, será maior do que a carga de execução, mas isso vai ser no ou sob o máximo de 1034 Watt para essa fonte de alimentação em 120v.
Ao orçar energia para servidores com fontes de alimentação redundantes, é necessário fazer o orçamento para carga total em ambas as fontes de alimentação. No caso de um falhar, o outro tem que tomar toda a carga. Portanto, para um DL580 de duplo fornecimento de energia, você precisará de duas tomadas capazes de fornecer 9,2 A de energia. Sua carga de execução provavelmente será menor (possivelmente muito menor) do que a carga de inicialização, mas você ainda precisará fazer o orçamento para a inicialização em uma única fonte de alimentação.
Você não diz se possui suprimentos redundantes ou apenas dois servidores. Você pode precisar de quatro saídas, ou apenas duas. Cada tomada precisará fornecer carga para todo o servidor, no entanto. Ou, se você tiver os modelos 4P, 8 pontos de venda.