Eu sou responsável por vários racks de equipamentos e, como parte de um projeto de eficiência de datacenter, preciso mover algumas engrenagens.

Uma restrição em que estou correndo para manipular esses servidores é o carregamento das PDUs. Uma parte específica do plano envolve a movimentação de cerca de 5 ampères de equipamentos para um rack com duas PDUs de 120V, gerando amplificadores 9.0 e 9.5 em disjuntores independentes de 20 A. Eu estou preocupado porque o empate total no rack já está acima de 80% de 1 disjuntor, e se adicionarmos mais 5 amperes, quando um circuito falha, a carga aumentada desarmaria um disjuntor (também conhecido como falha em cascata).

Meu diretor disse que tudo vai ficar bem, porque as PSUs dos servidores são mais eficientes quando são extraídas apenas de uma PSU. Para que possamos carregar os dois PDUs para 15 amps sem sacrificar N + 1 redundância .

O diretor está certo? Por quê? Dado um par de racks de 120V, qual seria um bom limite para ficar abaixo durante as operações normais?

    
por jldugger 27.06.2017 / 23:39

1 resposta

2

Seu diretor estava certo há 10 anos. (talvez reformular esse terceiro parágrafo) Agora, um dia (fazer uma pesquisa de imagem do google) um moderno PSU's são muito mais eficientes em cargas baixas do que as antigas PSUs.

Falando do terceiro parágrafo. Dependendo de como seus servidores estão configurados, às vezes as PSUs não são redundantes, é possível ter um servidor onde as PSUs estejam em conjunto NÃO redundantes. E muitos servidores podem ser executados em um. Eu vi muito mais máquinas PSU únicas nos datacenters recentemente. Eu não confiaria em servidores mais antigos.

Além disso, ao especificar o carregamento do Rack / PDU, você precisa ir pelo que está na PSU no servidor. A maioria dos servidores pode ficar inativa para economizar energia (e inativa muito), mas isso muitas vezes engana as pessoas para que sobrecarreguem sua PDU. Eu vi os disjuntores estourarem e racks inteiros caírem porque "bem, a tela dizia apenas 12A quando eu os conectei todos em" ... "sim, isso foi até que você empurrou o trabalho para os servidores, então eles estocaram um, bem, parece como há 20 + amps de servidor aqui " Lição: não olhe para a tela.

Há também uma eficiência de custo (espero que o chefe esteja pensando). A maioria dos datacenters cobra pelo poder. Então, se você tem 3 x 2.4kW racks, então é isso que você está sendo cobrado. Mesmo se nada estiver conectado e seu desenho não tiver energia. Portanto, carregue essas PDUs até o limite de 80%. 15 amperes em um 20A. 11A em um 15. 45A em 60A ;-) (sempre esteja ciente de um único (alguns dirão incorretamente dual porque 2 hots) ou trifásico e a voltagem RMS. Não se preocupe com PF, também se for redundante ou primário)

Seu smart deve estar ciente de uma falha em cascata ... Você pode fazer um teste de carga e convencimento (algum disco de boot do linux e executar alguma ferramenta de estresse do servidor). essa PDU. Também para mostrar que, embora os servidores não consigam sua classificação o tempo todo, você ainda precisa contabilizá-lo na carga da PDU. Planeje isso e o objetivo em um domingo. Se o diretor ainda insistir em sobrecarregar a PDU. Para drama adicional, faça o passo 1 "verificar a (s) taxa (s) do extintor de incêndio" ajuda com o convencimento; -)

Volts meio que importam, mas Watts e a parte de fusão: Amp's faz. Pegue o que você está pagando e vezes por 0,8; 20Amp * 0,8 = 16, eu gosto de 15 para algum buffer. Agora rack de 120V * 15 = 1.800 Watts (rack de 2.4kW). Agora encontre a Potência na PSU do Servidor e adicione menos de 1.800 watts (ou o que você calcular). É para isso que você deve carregar o rack e não se esqueça de incluir interruptores e qualquer outra coisa extraída da (s) PDU (s).

    