MultiPathIO ativo / ativo para dois HP d2700s?

2

Nossos hosts XenServer 6.5 conectam-se pela ethernet ao armazenamento SAS compartilhado por meio de uma única "ponte" HP DL360 G6 baseada em Linux. Este single StorageServer liga o ethernet ao SAS e compartilha através de um daemon iSCSI.

3x HP DL380 G6 < --- > Ethernet < - > HP DL 360 G6 com cartão HP RAID SAS p411 < --- cabos SAS --- > Dois compartimentos HP d2700 SAS < - > drives SAS de porta dupla.

Podemos adicionar uma segunda DL 360 com a p411 (outras placas não excluídas) para obter os caminhos Ativo / Ativo dos hosts XEN para as unidades de porta dupla iSCSI / SAS?
  Não apenas para aumentar a redundância, mas também aumentar o desempenho.

O Citrix XenServer é realmente inteligente o suficiente para limitar quais hosts conversam com o LVM, de modo que o mesmo LVM não seja acessado por dois canais diferentes?

Mesmo que o XEN seja tão inteligente, como as placas RAID em dois servidores diferentes coordenam as recriações dos arrays quando os discos ficam ruins?

O XenServer 6.5 é baseado no RHEL / CentOS 5. A compatibilidade do Device Mapper está listada em /usr/share/doc/device-mapper-multipath-0.X.Y/multipath.conf.defaults. Este arquivo no CentOS6.7 menciona os irmãos mais velhos para o d2700, como o P2000 G3 e o MSA2012i, entre outros. O multipath.conf.defaults NÃO lista o d2700 nem o d2600.

    
por rjt 30.03.2016 / 06:47

1 resposta

2

Não. Isso não será possível.

  • O HP D2700 é um gabinete JBOD. Ele é destinado à conexão a um único servidor ou a uma SAN ( JBOD em cascata anexado a uma SAN MSA2000, MSA2040 ou P2000 )
  • Os controladores HP Smart Array RAID não suportam alta disponibilidade de múltiplos controladores.
  • Se você deseja uma solução real de HA, pode migrar para uma SAN HP P2000 G3 ou MSA2040. Os discos que você tem em seu D2700 são compatíveis. O D2700 pode ser usado como expansão para o SAN.
  • Se substituir os controladores P411 por HBAs SAS (por exemplo, LSI 9211-8i), você poderá criar uma solução usando dois servidores e vários caminhos SAS para as D2700s usando o ZFS ou qualquer sistema operacional de dispositivo de armazenamento (Nexenta , QuantaStor , Open-E ) que é capaz desta configuração. Estes ainda seriam Ativo / Passivo, pois há uma necessidade de controlar (cercar) quais discos estão disponíveis para qual nó principal.
por 30.03.2016 / 07:24