VirtualDisk ausente no bootup (RAID)

2

Eu tenho um Dell PowerEdge 2950 com armazenamento DAS conectado (MD1000) Eu reiniciei o servidor para aplicar as atualizações de janela (win2008), na reinicialização do BIOS detectado um VirtualDisk estava faltando e queria que eu continue ou raid Config e importe conf .... eu continuei.

Após a inicialização, faltava um armazenamento ... um volume (RAID5). Eu abri o Dell OpenManage e verifiquei o status no armazenamento. Tudo estava bem. Sem falhas, nada degradado. Não houve avisos, até mesmo sem luzes de aviso de HDD externas em todas as unidades. O virtualdisk ausente é bom e "pronto".

Todos os discos físicos do conjunto de raides ausentes são marcados como "estrangeiros", EXCETO para UM disco. Qual era o hot spare dedicado.

EDIT: Possível Resposta : Então eu tenho mais de um disco mostrando Foreign, eu deveria ir ao BIOS e importar o Foreign Config? Existem dois discos virtuais no controlador RAID. Se eu importar o Foreign Config, isso afetará o segundo disco virtual em funcionamento? A mudança do estado de "estrangeira" para on-line perderá meus dados?

Logs de Eventos do Windows logo após a reinicialização da atualização do Windows, apenas avisos e erros que eu encontrei ...

  1. A versão atual do driver 2.20.00.64 (percsas) é mais antiga que a versão necessária do driver 2.24.00.64 (percsas) para um controlador do modelo 0x1F0C: Controller 0 (PERC 6 / i Integrated)
  2. A versão atual do driver 2.20.00.64 (percsas) é mais antiga que a versão requerida do driver 2.24.00.64 (percsas) para um controlador de modelo 0x1F01: Controlador 1 (adaptador PERC 5 / E)
  3. A bateria do controlador precisa ser substituída .: Battery 0 Controller 1
  4. Falha no dispositivo: Controlador da bateria 0
  5. Log de eventos do controlador: VDs ausentes no boot: 00: Controller 1 (PERC Adaptador 5 / E)
  6. Log de eventos do controlador: a bateria precisa ser substituída - SOH ruim: Controlador 1 (adaptador PERC 5 / E)
  7. Log de eventos do controlador: a capacidade atual da bateria está abaixo limiar: Controlador 1 (Adaptador PERC 5 / E)
  8. Log de eventos do controlador: BBU desativado; mudando os discos virtuais do WB para o WT: Controlador 1 (adaptador PERC 5 / E)

RESULTADO / RESPOSTA: Eu fiz a "importação" e falhou, erro desconhecido. Sem efeitos colaterais com a importação. O VirtualDisk ainda é "estrangeiro".

    
por Logman 22.01.2015 / 07:35

2 respostas

1

Se todas as unidades, exceto 1 para um VD, forem estrangeiras, você deverá importar. Isso NÃO deve afetar a configuração das unidades restantes do 2º VD. Ainda assim, não confie na placa RAID 100% - anote quais unidades estão participando da 2ª VD no caso de uma "retag" se tornar necessária.

Recriar a configuração nas unidades problemáticas também é possível se a importação falhar, mas você precisará de ajuda do suporte para garantir que ela não seja executada de maneira incorreta & dados sobrescritos.

Retardar = excluir o VD, recriar (do BIOS PERC, não dentro do sistema operacional) e NÃO inicializar. Se os dados não forem vistos nesse ponto, considere restaurar a partir do backup.

Fonte: experiência de primeira mão, suporte de terceiro nível para este tipo de sistema Dell, especializado em armazenamento.

    
por 23.01.2015 / 06:58
1

O seu melhor seria ligar para a Dell, eu pessoalmente não tenho experiência suficiente com o Dell Perc para confiantemente dizer "sim, apenas faça isso". Se os sistemas estiverem fora da garantia, eles ainda podem ajudá-lo, já que é uma questão e não um substituto de HW.

Além disso, eu, sim, eu importaria a configuração estrangeira, mas provavelmente sou um pouco mais corajosa do que você:)

    
por 22.01.2015 / 19:16