Prática recomendada no disco hot-swapping

2

Estou me preparando para encontrar uma informação sobre o produto antes de postar uma pergunta. Bem, tentei a minha sorte e não recebi uma resposta adequada às minhas perguntas. Então estou postando aqui.

Teve um problema com o RAID devido a uma falha no disco, o substituiu e o utilitário de configuração do Array mostrou que está tudo bem agora. No entanto, mais tarde, mostrou que o slot 11 está sendo reconstruído, assim como o array geral. Então eu mantive o servidor por dois dias para reconstruir, mas no final do processo ele simplesmente disse; " recuperação provisória falhou ". Sabendo que eu pedi mais dois discos para que eu possa substituí-lo.

Tendo dito isso; Tenho algumas perguntas para esclarecer;

  • Um dos discos que tenho é um disco SCSI bruto do Seagate que corresponde ao mesmo número de modelo que o servidor possui atualmente? Será que funcionará se eu fizer um hot-swap colocando-o na gaiola do disco (gaiola que tirei do disco removido anteriormente)?
  • Quando eu verifico a matriz através do utilitário offline da ACU, vejo uma opção para apagar cada unidade. Posso tentar apagar a unidade no slot 11, removê-la e substituí-la ou qualquer outra maneira de reconstruí-la.
  • Enquanto isso, eu tenho a unidade existente que eu substituí no slot 1, como dito acima, posso substituí-lo pelo menos. O relatório do ADU está anexado para maior compreensão.

Eu configurei o gerenciamento do iLO, mas não vejo nada relacionado ao controlador de ataque, apenas o básico. O que posso fazer sobre isso?

Nosso ESXi não foi obtido pela HP. Então, eu nem consigo ver o array usando o CLI e ele também não aparece no vSphere. Qual pode ser a causa desse erro " falha na recuperação provisória ". Estou totalmente perdida com isso & É muito difícil procurar um artigo adequado no site da HP. O número de peça do disco no servidor é: 461289 - 001 (disco SAS de 1TB).

Por favor, informe sobre isso.

EDITAR

Modelo HP: HP Proliant DL180 G6 // RAID 6 // Matriz inteligente P410

Onde você vê uma falha temporária : inicializei o servidor usando a ACU da HP para verificar a invasão com mais informações expandidas. Ele mostrou que ele estava sendo reconstruído no slot 11. Por isso, mantive o servidor por dois dias sem ter mais problemas com o servidor. Uma vez que foi 100%, de repente mostrou que o seu & falha na recuperação provisória na matriz do disco. Consulte esta postagem para ver o relatório anexado do adu, pois não tenho nenhuma opção para anexar aqui.

Versão do ESXi: 5.0.0 // Build, 469512

    
por AzkerM 24.05.2014 / 13:17

1 resposta

2

Isso é do seu relatório do utilitário Array Diagnostics ...

Vocêtemumdiscosendoreconstruído.Outrodiscoestánomododepré-reserva.Vocêpodetentarreconstruirnovamentesimplesmentereinserindoodisco11epermitindoqueeletentenovamente.VocêestáabsolutamentecertodequeesteéoRAID6(ADG)?Vocênãomencionou"ADG", e eu queria esclarecer.

    
por 24.05.2014 / 14:29