O nome do slot é um descritor definido pelo gerenciador de chassi e não recuperado do sistema operacional instalado em seu servidor blade e pode não corresponder exatamente ao nome do host.
Você pode obter o endereço IP do console de gerenciamento iDrac com racadm getniccfg -m server-<n>
, em que <n>
é o número do slot 1-16:
racadm getniccfg -m server-1
Normalmente, você usa o console de gerenciamento de chassi para configurar a interface do iDrac para cada blade no chassi e, em seguida, efetua login nessa interface de gerenciamento do iDrac para gerenciar esse servidor blade específico a partir do console remoto. E você pode gerenciar o endereço IP desse servidor.
E.G. Slots 1 & 2 são nossos servidores da Web.
racadm -i 1 webserver1
racadm -i 2 webserver2
E verifique com
racadm getslotname -i 1
Configure as interfaces iDrac para que possamos gerenciá-las com racadm setnicfg
e racadm deploy
são um pouco intercambiáveis na configuração de um endereço de rede estático -u root -p <password>
(só podemos configurar a senha do administrador), server-<n>
(onde <n>
é o número do slot 1-16) e as configurações de rede -s ip-adress netmask gateway
. :
racadm setniccfg -m server-1 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1
racadm deploy server-1 -u root -p webserver1_passw0rd -s 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1
E verifique com:
racadm getniccfg -m server-1
racadm ifconfig
exibirá a configuração de IP do CMC para você.