RAID6 degraded drive during reconstruct

2

Contexto e contexto

Eu tenho um controlador 3ware LSI RAID e uma configuração RAID6 em 16 discos físicos. Um dos HDDs morreu ontem à noite, e eu o substitui por um novo (idêntico) drive esta manhã.

Problema

O comando

/c0/u0 show

me dá

Unit     UnitType  Status         %RCmpl  %V/I/M  Port  Stripe  Size(GB)
------------------------------------------------------------------------
u0       RAID-6    REBUILDING     7%(A)   -       -     256K    6519.12   
u0-0     DISK      OK             -       -       p0    -       465.651   
u0-1     DISK      OK             -       -       p1    -       465.651   
u0-2     DISK      OK             -       -       p2    -       465.651   
u0-3     DISK      OK             -       -       p13   -       465.651   
u0-4     DISK      OK             -       -       p4    -       465.651   
u0-5     DISK      OK             -       -       p5    -       465.651   
u0-6     DISK      OK             -       -       p6    -       465.651   
u0-7     DISK      OK             -       -       p7    -       465.651   
u0-8     DISK      OK             -       -       p8    -       465.651   
u0-9     DISK      OK             -       -       p9    -       465.651   
u0-10    DISK      OK             -       -       p10   -       465.651   
u0-11    DISK      OK             -       -       p11   -       465.651   
u0-12    DISK      OK             -       -       p12   -       465.651   
u0-13    DISK      OK             -       -       p3    -       465.651   
u0-14    DISK      OK             -       -       p14   -       465.651   
u0-15    DISK      DEGRADED       -       -       p15   -       465.651   
u0/v0    Volume    -              -       -       -     -       6519.12 

Que no início eu estava seriamente preocupado (isto é, o novo disco também era ruim ou havia algo errado com o hardware da baia), mas a reconstrução está progredindo (acho que (A) significa ativo) e show alarms não dê erros;

c0   [Thu Aug 22 2013 23:14:32]  WARNING   Drive removed: port=15
c0   [Thu Aug 22 2013 23:14:32]  ERROR     Degraded unit: unit=0, port=15
c0   [Thu Aug 22 2013 23:14:32]  WARNING   Drive removed: port=15
c0   [Sun Aug 25 2013 08:53:27]  INFO      Drive inserted: port=15
c0   [Sun Aug 25 2013 08:54:33]  INFO      Rebuild started: unit=0

Eu não estava gerenciando a matriz da última vez que um disco falhou, mas da última vez que os relatórios ficaram assim:

c0   [Thu Apr 11 2013 20:52:51]  WARNING   Drive removed: port=3
c0   [Thu Apr 11 2013 20:52:51]  ERROR     Degraded unit: unit=0, port=3
c0   [Thu Apr 11 2013 20:52:51]  WARNING   Drive removed: port=3
c0   [Fri Apr 12 2013 10:42:35]  INFO      Drive inserted: port=3
c0   [Fri Apr 12 2013 10:44:24]  INFO      Rebuild started: unit=0
c0   [Fri Apr 12 2013 15:10:21]  INFO      Rebuild completed: unit=0

Então parece que, pelos alarmes, pelo menos, o que aconteceu da última vez está acontecendo de novo.

Então - é possível que degraded neste contexto signifique apenas que ele está sendo reconstruído e, portanto, está fora de ação ou estou sendo brutalmente otimista e os erros degradados simplesmente não aparecem nos alarmes de exibição

UPDATE

Como sugerido - o disco foi reconstruído e tudo parece OK!

    
por Alex 25.08.2013 / 17:28

1 resposta

2

Bem, do log tudo está ok, ou? Reconstrução iniciada, sem erro, rebusos ainda em andamento.

    
por 25.08.2013 / 17:30