PDU com limite de AMP configurável

2

Eu tenho um circuito de 20 AMP / 120V. O único dispositivo conectado a este circuito é um UPS Dell de 1000 Watt. Neste momento, vários dispositivos se conectam diretamente ao UPS de 1000 Watt.

Eu queria pedir uma PDU para ajudar a desvendar um pouco o meu cabeamento.

Problema:

Se eu pedir uma PDU de 16 A, parece que eu poderia sobrecarregar acidentalmente o no-break (assim como eu poderia, ligando itens diretamente a ela).

Eu queria saber se uma das duas coisas existia:

  1. Uma PDU adequada para uso em um rack de altura completa da Dell classificado como @ 120V / 8 AMPS OU
  2. Uma PDU com um ponto de desligamento configurável. (Um que eu poderia configurar para desligar a 8 amps, embora o PDU é avaliado muito maior).

Eu fiz uma teleconferência com um representante da Dell e da APC, que sugeriu que isso não existia e sugeriu que isso é desnecessário para minha situação.

Por que isso é desnecessário para minha situação? Para mim, confiar apenas em qualquer mecanismo de proteção contra sobrecarga que a UPS tenha parecido um pouco assustador. Estou sendo cauteloso e / ou entendendo mal a situação? Além disso, existe uma PDU como a descrita (mesmo que não esteja disponível na Dell)?

    
por user426724 06.09.2011 / 23:22

1 resposta

2

Você está pensando em coisas erradas. A PDU apenas distribui a energia que está sendo entregue a ela. Para a PDU, 16 Amps é a corrente máxima que pode distribuir. O seu UPS tem uma entrega máxima de 8 Amps. A entrega do no-break está dentro do limite seguro da PDU.

    
por 07.09.2011 / 09:17