Identificar discos em um controlador LSI SAS1068E

2

Estou tentando identificar claramente qual disco precisa ser substituído em um array RAID1. O controlador mostra que é PhysDisk 0 id = 1. Ao abrir a máquina, como sei com certeza qual disco é esse? (Idealmente pelo número de série no disco e não apenas pelo cabo físico conectado a ..)

Existe uma maneira de mostrar os números de série dos discos através do utilitário de linha de comando lsiutil ou de outra forma?

Centos 5.4

Dell Poweredge R300

Controlador RAID SAS6iR da Dell (simulado) (também conhecido como LSI SAS0168E)

2 discos WD 160Gb

    
por bee 29.09.2010 / 17:47

4 respostas

1

Respondendo à minha pergunta - esqueci completamente do OpenManage (OMSA). Instalando esta fera e vários megas de rpms depois:

[root@computeu1n5 ~]# omreport storage pdisk controller=0
List of Physical Disks on Controller SAS 6/iR Adapter (Slot 1)

Controller SAS 6/iR Adapter (Slot 1)
...
ID                        : 0:1
Status                    : Ok
Name                      : Physical Disk 0:1
...
Serial No.                : WD-WCAS2208118581185
...

BINGO!

    
por 29.09.2010 / 19:22
1

Este comando mostrará números de série de discos anexados a um controlador SAS LSI:

yum install lsscsi /usr/bin/lsscsi -g smartctl -a /dev/sg0

    
por 01.11.2014 / 00:35
0

Você deve poder piscar as luzes de atividade do disco dentro do utilitário RAID.

    
por 29.09.2010 / 17:52
0

Supondo que o software LSIUtil usa uma sintaxe semelhante ao utilitário MegaCli que a Dell usa da LSILogic, eu começaria com o Perc Cheat Sheet escrito por Moritz Mertinkat:

# Physical drive information

MegaCli -PDList -aALL
MegaCli -PDInfo -PhysDrv [E:S] -aALL 
    
por 29.09.2010 / 18:30