Cálculo do Power Draw do Data Center

2

Eu tenho dificuldade em calcular o consumo de energia do nosso próximo servidor (Dell R710) e o que isso significa em termos de como um data center calculará os custos de energia. Espero que você possa ajudar a esclarecer isso!

  1. Analisei as medições do Dell R710 Power em spec.org que me diz que o servidor está desenhando entre 64 (inativo) e 236W (carga total). As especificações do nosso servidor estão um pouco abaixo do servidor medido, então espero que o empate seja ainda menor.

  2. Eu entendo que Amp são calculados por Watts / Voltage. Nos Estados Unidos, a tensão de saída é 120 V. Isso significa que o servidor está desenhando entre 0,5 e 1,9 Amp dependendo da carga.

  3. A maioria dos centros de dados que eu vi dizem que eles estão incluindo 1,5 Amp com um espaço de 2U. Isso é baseado em sorteio médio? Quando é tipicamente medido? O que acontece quando o servidor consome mais energia?

  4. A menor PSU R710 é uma fonte de alimentação "570W" - mas parece que nunca, jamais, exigirá 570W. Como a PSU se relaciona com o consumo de energia?

Isso é meio confuso, por favor me ajude a entender como isso funciona um pouco melhor. Eu tenho o pressentimento de que eu vou encontrar sobrecargas de energia de outra maneira!

Editar: Ainda mais confuso, o Energy Advisor da Dell calcula 3,1 amp para o meu servidor (Dual E5620, 24 GB de RAM, 4 HDDs SAS). Estou me perdendo.

    
por AX1 13.12.2010 / 04:48

3 respostas

2

No Dell R710 (e em muitas outras marcas / modelos), você mesmo pode monitorar o consumo de energia com este comando:

# ipmitool sdr list | grep Watts
System Level     | 84 Watts          | ok

Essa é a versão linux, mas existem equivalentes do Windows. A representação gráfica em sua ferramenta favorita é deixada como um exercício para o leitor. Deve-se notar que isso dá o poder de atrair a placa-mãe. As fontes de alimentação não são 100% eficientes, portanto, adicione cerca de 15% a esse número para obter a entrada na fonte de alimentação. Ou conecte-o a um wattímetro e meça a eficiência. PSUs são mais eficientes no meio do seu intervalo declarado, algo em torno de 50-60% da capacidade nominal.

Se você estiver preocupado com o uso de energia, considere usar um processador da série L.

O que acontece quando você desenha mais? Isso depende do provedor. Você provavelmente só receberá um aviso (se eles perceberem mesmo). E essa também é a parte assustadora. E se todo mundo for atraído e as viagens do disjuntor? Até que ponto eles monitoram esses circuitos? É monitoramento ativo ou monitoramento passivo (há um medidor no circuito ou os engenheiros da construção fazem verificações no local com um grampo no medidor?) Se houver um medidor por porta de alimentação ou por circuito?

No geral, é melhor monitorar o sorteio sozinho.

Como você sabe antes de pedir o servidor? Bem, isso é um jogo de adivinhação. A menos que você esteja realmente ligando o HW, não chegará perto do pico.

    
por 15.12.2010 / 04:58
0

O número de Watts em uma PSU é uma classificação máxima e geralmente é substancialmente mais do que o sistema jamais conseguirá. A maioria dos fornecedores não personaliza as PSUs para cada carga. Afinal, o consumo de energia dependerá da configuração exata que você escolher, dos seus aplicativos, etc.

1.5A dá-lhe cerca de 312W / VA (assumindo PFC ativo) que estaria a pressionar se você atualizou esse servidor. Claro, isso está acontecendo, o que a maioria dos servidores não faz muito.

Meu conselho: entre em contato com a equipe de vendas no data center em que você está pensando. Meu palpite é que eles alocam espaço 1.5A / 2U ao especular UPS / geradores e, em média, os servidores consomem muito menos do que isso. Centros de dados de taxa de corte podem fazer pior, mas esse servidor deve estar bem em qualquer DC executado decentemente.

    
por 13.12.2010 / 06:24
0

O que um data center faz quando você alcança a capacidade realmente depende do data center e do equipamento ao qual ele se conecta. Eu lido principalmente com circuitos completos, digamos 20A, e para eles não é incomum que, se você exceder demais por muito tempo, o circuito é desligado, assim como acontece em casa se você usar o micro-ondas e a torradeira ao mesmo tempo. :-) Mas com um carregamento de 1.5A, dependerá do que o equipamento que você conecta pode fazer, e quão carregado é o circuito.

Dê-lhes as especificações do servidor que você está vendo e pergunte se você precisa reduzir o consumo de energia do seu servidor ou se está tudo bem com isso. É realmente até suas políticas e procedimentos, mas esperamos que eles tenham visto pessoas entrarem com servidores de alta potência antes, dizendo "nós só usaremos 0.5A normalmente", mas então um processo fica preso e eles começam a usar 2A todo o tempo.

No que diz respeito às especificações da fonte de alimentação, a maioria das fontes de alimentação tem sua eficiência máxima em torno de 50% de utilização. Ou seja, eles convertem a maior parte de sua potência de entrada em potência de saída. Assim, essa fonte de alimentação de 570W produzirá apenas cerca de 175W a 200W de energia utilizável para os componentes naquela carga de pico de 236W sobre a qual você está falando.

    
por 13.12.2010 / 08:09