Você precisa comprar um módulo de memória para o controlador RAID, pois os contrainers sem memória só permitem criar 2 matrizes: -)
Eu comecei a configuração de um HP ML350 G6 e acertei uma parede. Eu tenho 2 drives RAID (cada um com 2 HDDs em um espelho). Eu vim agora para colocar um par de discos extras no servidor e não vai me deixar criar os discos lógicos para as duas novas unidades. Eu não quero RAID-los, apenas tê-los aparecer como discos normais.
Quando tento adicioná-los a partir do utilitário RAID (F8 durante a inicialização), recebo uma mensagem informando que o ORCA não pode manipular mais unidades lógicas e que devo usar o utilitário de configuração de matriz para adicioná-las. Eu tentei usar a configuração da matriz para adicioná-los, mas não consigo ver como fazê-lo. Os discos são selecionados e rotulados como "não alocados", mas não consigo encontrar uma maneira de alocá-los.
O controlador P410i que você tem nessa máquina pode suportar até 64 drives / arrays logiciais - você tem que definir um array para colocar os discos alocados, eles não podem ficar sozinhos, eles têm que fazer parte de uma matriz RAID, mesmo que seja o único membro.
Antes de mais nada, você deve verificar se possui a versão mais recente do firmware e do driver instalado: primeiro baixe e instale o Support Pack mais recente (ou equivalente ao seu sistema operacional) e execute o CD de Manutenção do Firmware. É importante que, em um cenário de atualização, você atualize os drivers antes do firmware.
Em seguida, você pode executar o Array Configuration Utility (ACU) para criar um novo raidset e, em seguida, um volume lógico.
A ACU deve fornecer uma opção para criar uma matriz RAID, mas você precisa clicar no controlador para obter essa opção, não em uma unidade física.
Se você ainda tiver problemas, verifique se o firmware do controlador e o software da ACU estão totalmente atualizados. As versões mais recentes da ACU também têm uma guia "Assistente" que pode automatizar algumas dessas etapas de configuração.
Tags raid hp hp-smart-array