O problema parece estar na maneira como você especifica os pares.
A documentação diz:
When specifying multiple peers, use a space as the delimiter and enclose them in quotation marks.
Eu tentei definir o meu DC para obter o seu tempo de vários servidores NTP. Eu sigo esta resposta ( Problemas de sincronização do W32Time para convidados do Hyper-V (W32Time Event IDs 38, 24, 29, 35) ) para fazê-lo.
Primeiro, desative a Sincronização de Horário no Hyper-V Integration Services para cada convidado. Em seguida, reinicie o serviço de tempo do Windows no convidado.
Eu já tinha antes usado este comando: w32tm / config /manualpeerlist:"ntp.uio.no;timekeeper. uio.no; nissen.uio.no; 0.no.pool.ntp.org; 1.no.pool.ntp.org; 2.no.pool.ntp.org "/ syn cfromflags: manual / confiável: sim / atualização
E o cmd triste: O comando foi concluído com sucesso.
Mas o tempo ainda era 10 min errado ... Eu corro w32tm novamente depois de reiniciar o DC sem que tenha qualquer efeito. O w32tm / query / status ainda diz: "Fonte: Relógio CMOS Local"
DO MEU CMD:
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator.MHG>w32tm /query /status
Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 1 (primary reference - syncd by radio clock)
Precision: -6 (15.625ms per tick)
Root Delay: 0.0000000s
Root Dispersion: 10.0000000s
ReferenceId: 0x4C4F434C (source name: "LOCL")
Last Successful Sync Time: 05.09.2009 20:06:21
Source: Local CMOS Clock
Poll Interval: 6 (64s)
C:\Users\Administrator.MHG>w32tm /config /manualpeerlist:"ntp.uio.no;timekeeper.
uio.no;nissen.uio.no;0.no.pool.ntp.org;1.no.pool.ntp.org;2.no.pool.ntp.org" /syn
cfromflags:manual /reliable:yes /update
The command completed successfully.
C:\Users\Administrator.MHG>w32tm /query /status
Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 1 (primary reference - syncd by radio clock)
Precision: -6 (15.625ms per tick)
Root Delay: 0.0000000s
Root Dispersion: 10.0000000s
ReferenceId: 0x4C4F434C (source name: "LOCL")
Last Successful Sync Time: 05.09.2009 20:06:21
Source: Local CMOS Clock
Poll Interval: 6 (64s)
C:\Users\Administrator.MHG>
O problema parece estar na maneira como você especifica os pares.
A documentação diz:
When specifying multiple peers, use a space as the delimiter and enclose them in quotation marks.
Tags time ntp hyper-v synchronization