Você pode configurar um meta-serviço que use check_multi
(ou check_cluster
) para verificar ambos os serviços de verificação de voltagem e usá-lo para a dependência de serviço.
Estou configurando uma instância Icinga usando dependências de serviço da seguinte forma:
define servicedependency{
dependent_host_name ahost
dependent_service_description Battery Time
host_name powerware1
service_description UPS Input 1 Voltage
notification_failure_criteria o
}
define servicedependency{
dependent_host_name ahost
dependent_service_description Battery Time
host_name powerware1
service_description UPS Input 2 Voltage
notification_failure_criteria o
}
Estes funcionam, mas suprimem os alertas para "Battery Time" se qualquer das entradas estiver funcionando. Como posso ajustar isso para que ele apenas suprima se ambos das entradas estiverem funcionando?