A execução de omreport chassis
resulta em:
Health
Main System Chassis
SEVERITY : COMPONENT
Ok : Fans
Ok : Intrusion
Critical : Memory
Ok : Power Management
Ok : Processors
Ok : Temperatures
Ok : Voltages
Ok : Hardware Log
Ok : Batteries
For further help, type the command followed by -?
A execução de dcicfg command=clearmemfailures
para limpar o SBE falha:
Clearing failures using mask: 31
DIMM_X1 : failed status: 270
Com base nesta mensagem, a suposição era de que o comando deveria ser emitido na memória que está causando o problema.
Consultar a ajuda executando dcicfg command=clearmemfailures -?
resultou em:
Dell(R) Data Engine Data Engine Configuration Utility 7.4.0 (BLD_1)
Copyright (C) Dell Inc. 1995-2013
Usage: dcicfg command=COMMAND [PARAMETERS...] [OPTIONS...]
COMMAND:
clearmemfailures Clear memory device failure mode
PARAMETERS:
listonly=BOOLN (opt.) list all occupied memory connectors
connectors=STRING (opt.) memory device connector name (default=all)
failures=STRING (opt.) failure type to clear (default=all)
A execução de omreport chassis memory
indica qual a memória que está causando o problema:
Index : 3
Status : Critical
Connector Name : DIMM_Y1
Type : DDRY - Synchronous Unregistered (Unbuffered)
Size : Y MB
e a emissão de dcicfg command=clearmemfailures connectors=DIMM_Y1
indicou que o conector de memória não pode ser encontrado:
Clearing failures using mask: 31
failed to find any memory connector based on the names provided
omreport chassis memory index=3
indica que a memória lançou SBEs:
Memory Device Information
Health : Critical
Status : Critical
Device Name : DIMM_Y1
Size : Y MB
Type : DDRY Synchronous Unregistered (Unbuffered)
Speed : Y ns
Rank : Dual
Failures : Single-bit warning error rate exceeded.
Single-bit failure error rate exceeded.
Perguntas
- O que significa o status com falha
270
?
- Por que o conector de memória não pode ser encontrado enquanto foi especificado e existe?
- Como limpar SBEs?
Tenta resolver o problema
Os seguintes comandos de este P & D :
- sudo omconfig system esmlog action = limpar
- sudo omconfig ação alertlog do sistema = clear
foram emitidos para limpar o SBE, mas o status da memória Critical
persiste.