HP P410 “Status de Inicialização da Paridade: Falha na Inicialização” Como corrigir?

2

Estou usando a placa RAID HP P410 com BBU com unidades de 12 x 3 TB no RAID50

Após uma queda de energia no datacenter, o hpacucli mostra isso:

Status de inicialização da paridade: Falha na inicialização

No entanto, todos os discos parecem estar operacionais:

     Parity Group 0:
        physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 3 TB, OK)
     Parity Group 1:
        physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:9 (port 1I:box 1:bay 9, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:10 (port 1I:box 1:bay 10, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:11 (port 1I:box 1:bay 11, SATA, 3 TB, OK)
        physicaldrive 1I:1:12 (port 1I:box 1:bay 12, SATA, 3 TB, OK)

Não consegui encontrar nada sobre um erro no relatório da ADU.

O servidor está em produção e estou com medo de perder os dados porque a paridade não está on-line. O que posso fazer para reinicializar a inicialização de paridade?

Se eu fizer hpacucli ctrl slot = 0 ld 2 modificar raid = 50 , perderia os dados ou apenas reiniciará a inicialização?

Aqui está a saída completa do hpacucli: link

Este é o relatório da ADU: link

    
por ispirto 25.09.2013 / 00:49

1 resposta

1

Leva tempo.

Do guia de tecnologia do controlador :

Quando você cria uma unidade lógica RAID 1, RAID 5 ou RAID 6, o controlador Smart Array deve criar unidade lógica dentro da matriz e inicializar a paridade antes de ativar determinado desempenho avançado técnicas. A inicialização de paridade leva várias horas para ser concluída. O tempo que demora depende do tamanho do unidade lógica e a carga no controlador. O controlador Smart Array cria a unidade lógica, inicializando a paridade sempre que o controlador não estiver ocupado.

Veja também: HP ACU mostra falha na inicialização da paridade no controlador Smart Array

    
por 23.04.2015 / 20:58