Controladores Compaq SmartArray 5300 - como recriar volume lógico sem perda de dados?

2

Minha empresa é dona de um antigo servidor Proliant ML370 G2, no qual todos os nossos registros da web estavam disponíveis. Mas um disco do Smart Array 5300 v1.76 caiu, com ele todo o servidor (????). Mas, no gerenciador do Smart Array, após uma reinicialização, não havia mais Volume Lógico. Então, minha pergunta é, eu poderia recriar um volume lógico, sem apagar todos os dados dos discos, para que eu pudesse copiá-los?

Se não, montando os 3 discos rígidos em um servidor linux, existe uma maneira de simular um SmartArray e criar um dispositivo cciss?

Agradecemos antecipadamente.

    
por user517548 22.08.2013 / 13:54

1 resposta

1

Nah ... isso provavelmente não funcionará. Os controladores HP Smart Array armazenam os metadados da matriz na unidade. Mas talvez durante a falha, a unidade lógica tenha sido totalmente defeituosa.

Uma única falha no disco não deve causar perda de dados, a menos que a matriz tenha sido configurada no RAID 1.

Este array foi configurado em RAID 0?

Se sim ... bem, os dados sumiram. Caso contrário, tente desligar o servidor e remover os cabos de energia. Deixe descansar por alguns minutos e conecte-os novamente.

Siga os avisos de inicialização do sistema com muito cuidado, pois você pode ser solicitado a ativar ou desativar a unidade lógica. Você provavelmente desejará pressionar F2 neste prompt. Veja se isso funciona ...

    
por 22.08.2013 / 14:06