Dois servidores, dois PSU's, dois UPS

2

Eu tenho dois servidores, com PSUs redundantes conectadas a dois no-breaks.

Os no-breaks são APC Smart-UPS 1500VA e eu quero desligar os servidores quando a energia baixar. No entanto, como tenho uma PSU redundante, torna-se um pouco difícil de gerenciar.

Como posso desligar os servidores quando estou consumindo energia de duas baterias?

    
por VBwhatnow 19.07.2012 / 13:19

1 resposta

1

A funcionalidade integrada de gerenciamento de energia do Windows Server 2008 detectará os dois dispositivos UPS e mostrará que o servidor tem duas baterias instaladas. Aqui está uma captura de tela de uma máquina Windows Server 2008 com dois dispositivos UPS APC 1000VA conectados via USB:

Quando você tiver os dois dispositivos UPS conectados, poderá definir limites e ações de energia baixa / crítica.

    
por 19.07.2012 / 16:58