Testando o consumo de energia

2

Estou comprando uma UPS para o novo servidor. Como sempre, o dinheiro é curto, então eu preciso comprar um que seja suficiente, mas não desnecessariamente dominado. O servidor tem uma fonte de alimentação de 900 W, mas o varejista diz que ele duvida que possa consumir mais de 300 watts. Saí e comprei um "medidor de energia" hoje, que pode mostrar o consumo, mas agora preciso testar o quanto posso usá-lo.

Ao iniciar, o uso máximo foi em torno de 230 W. Como posso testar o uso máximo? Existe software com o único uso de fazer o computador trabalhar muito? O servidor tem um único processador Xeon W3565 (3,2 GHz), 24 GB de RAM e 6 discos SAS.

    
por carlpett 23.08.2011 / 20:01

1 resposta

1

Para saturar todos os recursos de um servidor, basta executá-los ao mesmo tempo:

  • bonnie ++
  • prime95
  • BOINC / primegrid
  • memtest86 +
  • netperf / ipperf
  • compilação do kernel Linux
  • ping inunda a interface do BMC
por 23.08.2011 / 20:16