Fontes de alimentação ininterruptas: interativa em linha x conversão dupla / on-line

2

Recentemente, instalamos um gerador inline em nossas instalações que faz o backup da nossa sala de TI. Ele detecta a interrupção e entra em ação em cerca de 20 segundos após uma interrupção. Para esses 20 segundos entre o momento da interrupção e quando o gerador assume a carga, o equipamento está funcionando com energia de bateria fornecida por nossas UPSs interativas em linha atuais. Infelizmente, a energia fornecida pelo gerador tem uma variação suficientemente grande na voltagem que as UPS alternam entre a energia da bateria e do gerador várias vezes por minuto. Eu sei que isso pode ser mitigado por sistemas UPS de conversão dupla / on-line, mas estou me perguntando se a configuração atual será suficiente (além do ruído das UPS atuais).

Meu pensamento é que a única maneira de saber é ficar fora do gerador por um longo período de tempo e monitorar para ver se as UPS estão funcionando com a energia do gerador o suficiente para manter suas baterias carregadas . Não há dúvida de que os guinchos serão irritantes para qualquer um na vizinhança, mas as estações de trabalho dos funcionários terão diminuído em 5 minutos de qualquer interrupção real, então não é como se tivessem muito trabalho a ser feito. Nossa necessidade básica é simplesmente manter servidores, equipamentos de rede e telefones funcionando indefinidamente em uma interrupção.

    
por pk. 28.04.2011 / 03:59

2 respostas

1

Provavelmente, a abordagem mais simples seria monitorar os níveis de carga da bateria nas UPS durante um teste periódico (você faz executar testes periódicos de geradores, certo?) e ver se eles estão mantendo, perdendo ou ganhando níveis de carga ao longo do tempo.

    
por 28.04.2011 / 04:03
0

Abra as configurações de taxa de variação e tolerância de freqüência do seu UPS quando estiver em operação no gerador, para que ele não "desqualifique" a saída do gerador e funcione com bateria.

    
por 12.09.2016 / 22:08